试述电网配置开关电器的原则。同一支路的出口处有断路器和隔离开关,试述在带电情况下拉、合闸的操作顺序
力求简述,谢
举报该问题
推荐答案 2010-12-12
配用当然要根据该支路的电流来计算,一般按总电流的1.3倍选择开关设备。
合闸顺序:先合隔离开关后合断路器 拉闸顺序:先拉断路器后拉隔离开关。因为隔离开关不能切断负荷电流。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/cPdh04RR5.html
相似回答
电力
系统的“五防”是那“五防”?
答:
1、防止带负荷分、合
隔离开关
。(
断路器
、负荷开关、接触器合闸状态不能操作隔离开关。)2、防止误分、误合断路器、负荷开关、接触器。(只有操作指令与操作设备对应才能对被操作设备操作)3、防止接地开关处于闭合位置时关合断路器、负荷开关。(只有当接地开关处于分闸状态,才能合隔离开关或手车才能进...
为什么高压
断路器
的母线侧一定要装设高压
隔离开关
?在
什么情况
下其线路侧...
答:
高压
隔离开关
是发电厂和变电站电气系统中重要
的开关电器,
需与高压
断路器
配套使用,其主要功能是:保证高压电器及装置在检修工作时的安全,起隔离电压的作用,不能用与切断、投入负荷电流和开断短路电流,仅可用于不产生强大电弧的某些切换操作,即是说它不具有灭弧功能。运行条件,包括最低和最高周围空气...
《南网安规》线路中检修联络用的
断路器
、
隔离开关
或其组合时,应在其...
答:
联络柜将两端进线连接起来,
断路器
上下端都可能
带电
,检修断路器时,两端进线可能不需要停电。检修时必须在两侧分别验电,防止误合联络柜断路器造成两端进线电网冲突。
大家正在搜
电网事故处理一般原则
电网并列和解列的原则
国家电网分配原则
电网运行管理的基本原则
我国电网调度的基本原则
电力生产与电网运行应遵循什么原则
电网无功补偿的原则
电网运行实行什么原则
电网n1原则
相关问题
电气上用的隔离开关,空气开关,有什么区别?
断路器,接触器,负载开关,隔离开关,区别
1.简述高压断路器和高压隔离开关在电力系统钟的作用与区别
隔离开关和空开一样吗
发电机出口隔离开关要几个?是不是一定要两个隔离开关中间一个断...
隔离开关与断路器配合操作时,应遵守哪些原则
在采用高压隔离开关—断路器的电路中,送电时应如何操作?停电时...
隔离开关在操作及使用中应注意什么?