安装光伏电站后功率因数降低怎么办?

安装光伏电站后,功率因数降低被罚,怎么办?

安装光伏电站后,特别是分布式光伏电站,本地负载的有功功率很大一部分都从光伏电站而来,这样从系统吸收的有功功率降低。在无功功率不变的情况下,功率因数自然降低了。由于功率因数的降低,造成用户被供电公司检查,甚至罚款。这是大多数安装分布式光伏的用户困扰的事情。
至于如何解决,目前很多用户采用增加无功补偿模式,这样做会增加用户投资,因为一次设备投资较高,另外故障点也会增加。最可靠的方式,应该是利用光伏逆变器原有的无功调节功能,这样既满足了用户需求,也节省了投资。
保定特创电力科技有限公司生产的Tc-3063无功功率控制装置,是目前国内最好的无功功率控制器。

     光伏无功功率控制器/光伏功率因数监控装置TC-3063主要功能简介
在系统运行中,TC-3063光伏无功功率监控装置不断监视母线电压和测量电流,具有对异常电流和电压报警功能,设置有无功功率控制功能:
(1)装置上电后,自动判别无功功率的功率因数,当功率因数过低时,自动启动无功功率调节功能
(2)功率因数过低报警,并启动调节光伏逆变器无功功率输出
(3)过负荷报警
(4)过电压报警
(5)低电压报警
(6)PT断线报警
以上功能均有控制字投入或退出,方便用户整定。


温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-05-06
1MW的光伏电站高压并网后,功率因数只有50%是因为系统中感性负载过多造成的。
(1)首先说明一下功率因数相关公式:
COS∮=P/S,其中P为有功功率,S为视在功率,
S2=P2+Q2,Q为无功功率,
由公式可知,功率因数大小与系统有功功率P和无功功率Q相关,当Q为零时,功率因数为1,当Q小于零时,系统吸收无功,COS∮为负值,当Q大于零时,系统输出无功,COS∮为正值。因为光伏逆变器大多输出基本为全有功,系统功率因数必须会发生下降。
(2)光伏设备接入后系统无功基本无变化,因为光伏逆变器大多输出基本为全有功,系统功率因数下降原因主要为系统消耗有功功率有一部分由光伏设备提供,从10KV电网吸收有功功率减少,因此根据公式COS∮=P/S,功率因数降低。