家里卫生间有两个插座(暗插)一插上电器总闸上的两个分总开关就跳闸(例如插上吹风机,刚插上没事,一开开就跳闸 插上手机充电器,一插上就跳闸)跳闸之后家里所有的插座都停电 照明灯不受影响。卫生间外其他插座均正常,卫生间装了集成吊顶,有五合一浴霸,安装之前我没试过不知道,按完之后使用插座才发现这个情况,我问安装人员他们说没动过墙上的电线。我从客厅拆下一个插座换上线没有接错结果还是一样,懂的人解决一下是哪里的问题,不清楚的地方我再补充,感谢。

检查方法如下:每个插座都插上电器试试,如果楼主确定只有这两个插座一插上就跳闸的话,一种可能性这两个插座至配电箱分路开关的线路漏电了(线路损坏,火线和接地线相互接触),第二种可能性是零地接反,叫原先帮你家里排线的电工上门来排除漏电故障了。

建议以后家里照明和插座都分开排线,而且分路开带漏保,不要总开带漏保,分路开带漏保的好处是某一路线路出了问题,只会跳这一路的闸而不会影响其他线路正常运行

在故障未排除前这两个插座千万别用,或者问问原排线的电工,卫生间插座是否有单独一路插座线路,如果单独一路可以先把这路的空开关闭,避免影响家庭正常用电。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-13

    【跳闸之后家里所有的插座都停电】【卫生间外其他插座均正常】到底是家里所有插座有影响还是卫生间插座有影响?

    卫生间插座接的线路,是不是与照明混合在一起的?你查查看;

    与插座没有关系,只是与线路有关系;

    先给你一个方法,你把卫生间里的所有照明全都关掉,然后,再插上吹风机,开开开,有没有跳闸?插上手机充电器,有没有跳闸?

    试了后再告诉你下一步。

本回答被网友采纳
第2个回答  2015-07-03
典型的短路,也就是说有可能你的插座线,没有火、零分开,可能两根线都是火线,或者地线和零线接反了,你用电笔试试,望采纳!!
第3个回答  2015-07-03
断电后拧开螺丝拍照上图我看看线有没接错
第4个回答  2015-07-03
估计是零线和地线接反了,需要初装电工检查才明白布线情况。