变压器房电压是三百八,我厂电压三百六。变压器是二百个千瓦的,离变压器五百米用地埋线,我总动力一百个千瓦。机器开起来电压只剩二百八。

先查出电压低的原因:是线路过长导致电压降太大还是其他原因(电源原因、变压器原因),一般情况下是线路过长导致。

根据原因,解决问题。如果是线路过长导致电压低,可以加大电缆的截面,减少电缆引起的电压降。

磁场外有一个子绕组,绕组有3组线圈,三相绕组彼此相隔120°电角。当转子旋转时,旋转磁场使固定的定子绕组切割磁力线(或者说使电动势绕组中通过的磁通量发生变化)而产生电动线圈所能产生的电动势的大小,和线圈通量的强弱、磁极的旋转速度成正比。

扩展资料:

在单相正弦交流电路中,单相交流电压、单相交流电流和单相交流电动势都是按照正弦规律变化,也可以形象地说,三相交流电就是三个单相交流电对电路的整体作用。

以电气设备的对地的电压值为依据的。对地电压高于或等于1000伏的为高压。对地电压小于1000伏的为低压。

制造三相交流发电机、变压器比单相的节省材料,而且构造简单、性能优良;在同样条件下输送同样大的功率时,三相输电线比单相输电线节省有色金属25%,电能损耗也少;三相电动机比单相电动机性能优良,等等。

参考资料来源:百度百科--三相电

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-09
  三相电电压低可以这样做:
  1.先查出电压低的原因:是线路过长导致电压降太大还是其他原因(电源原因、变压器原因),一般情况下是线路过长导致。
  2.根据原因,解决问题。如果是线路过长导致电压低,可以加大电缆的截面,减少电缆引起的电压降。
  电缆其电压损失计算公式及过程如下:
  距离:L=(米)
  电线电阻率:铜ρ=0.0172Ωmm²/m,铝ρ=0.0283Ωmm²/m。
  电缆截面积:S=(mm²)。
  电缆的电阻:R=ρ×L/S。
  电缆的电压降为:U=IR。
  电缆的电压损失率:U/380。
  《城市配电网规划设计规范》规定380V电压波动要求在+5%和-7%之间。
第2个回答  2010-12-07
变压器容量不小。主要是负载离变压器太远,地埋线太小压降太大。当机器开起来时测量一下变压器房的电压,若离380相差不大,可加大电线截面或移动变压器缩短距离,问题便可解决。
第3个回答  2010-12-07
变压器容量太小,再有就是你的感性负载太多无功消耗过大,建议跟换大容量变压器或加装电容器补偿。
第4个回答  2013-04-15
这种情况一般是用电高峰高压线供电不足或回路内阻大解决办法一般用升压柜升压。