"同一台三相异步电机,由角接改成星接,380v改为660v,更改前后额定电流及启动电流 分别都有什么变化?

"同一台三相异步电机,由角接改成星接,380v改为660v,更改前后额定电流及启动电流
分别都有什么变化?
感谢回答,启动时的电流确定是相等么?

三角形连接时,线圈上的电压为380V,星形连接时,线圈上的电压为660/1.732=380V(约,误差不计),就是说改变前后,线圈上的电压不变。
所以,改变前后,线圈上的启动电流和额定负载时的电流 都不变,但是,三角形连接,额定电流=1。732*线圈电流,而星形连接时,额定电流=线圈电流
由此可见,改变后的额定电流和启动电流都是改变前的1/1.732
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-12-08
三角形连接时,线电流是相电流的1.732倍,额定电压=相电压=线电压=380v,额定电流=相电流=380/R,启动电流=线电流=1.732*380/R=660/R。三角形连接为直接启动。
星型连接时,额定电压=相电压=线电压/1.732=660/1.732=380v,额定电流=启动电流=线电流=相电流=380/R,星型连接时为降压启动。本回答被网友采纳
第2个回答  2010-12-08
启动电流和额定电流当然是相等的,三相异步电机,380v电压三角形连接,660v星形连接,最简单的方法,楼主可以看一下电机铭牌,上边是 接法 三角形/星型 额定电压 380/ 660 然后是额定电流,没区别吧?二楼说的很对,就是电压660以后其实就是把原来三角形的改星型降压启动了,就像是原来三角形的时候做星三角启动的话,其实是把启动时的380v改成220v启动了,也是根号三的关系
第3个回答  2010-12-08
额定电流和启动电流都不变。角形接法时线电流等于相电流的根3倍,额定电压是相电压380V,额定电流等于相电流即:I=u/R=380V/R;改为660V接线后额定电流不变,即I=U/R=660V/R