4x16十1x10铜芯电缆能负载多少功率应配多大功率的电表
4x16十1x10铜芯电缆能负载多少功率应配多大功率的电表
举报该问题
推荐答案 2017-08-19
可带三相30千瓦的功率,安装75/5~100/5的
电流互感器
,经互感器接电(度)表,可用普通三相四线5安有功电度表。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/cPhdP054dcdhB0c40d.html
相似回答
4X
25
十1X16的铜电缆线
,总
功率
是37千亘要用
多大的电表
?带互感器的或直读...
答:
电表最大电流一般是40A的,超过40A就要使用电流互感器将大电流变为5A的,那么只要使用5A
的电表
就行了。电表端子不是很大,一般10平方导线还能接入,再大的导线电表的端子就不够大了。因此40A以内电表称为直接式,经电流互感器接入的称为间接式。
30000瓦用什么
电线
,做火锅店用。进线和室内布线,
电表
,保护器,都需要多 ...
答:
30000瓦电工标准叫法30个千瓦、选用
4X16十1X10的铜芯电缆
,30千瓦16的线、装80A的空开、3X15(60)的三相电表、室内如果有条件走桥架!没有条件电线穿管,横平坚直就可以!
配电柜三相电流已知
负载
220v 380v都有怎样算
功率
答:
1) 总功率:P=3.5+5+2.5+1+2+2+1.5+2.6+2.4+7+7=36.5KW。将这些功率尽量均匀分配在三相。总电流:I1=P/(√3X380X0.85X0.9)=72.5A 其中:0.85---系统功率因数 0.9---系统效率 这些负荷不可能同时一起工作,也不一定同时达到最大功率,所以实际电流是:I=I1X0.7=50...