三相四线大约50个千瓦需要多粗的铜线

三相四线大约50个千瓦需要多粗的铜线

首先要知道负载的功率因数,再计算出这个负载满功率运行时定位大约电流,
三相电流=功率/电压/电压相位角1.732/负载功率因数(假设负载为电动机,功率因数约为0.75,)
电流=50000/380/1.732/0.75,约为101A,
附表是一般铜芯线定位最大载流,在保证长时间运行导线有足够余量承载,安全用电情况下,建议使用35平方或者以上的铜芯线。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-05-01
用3X25平方十1X10平方铜缆。
第2个回答  2017-05-01
10平方的就可以了。