求助!!!外包柱脚极限抗剪承载力验算不满足

这是怎么回事???怎么解决???圆管外包式柱脚 柱编号 = 1 采用钢截面: 圆管402X12 柱脚混凝土标号: C35 柱脚底板钢号: Q345 柱脚底板尺寸 B x H x T = 642 x 642 x 20 锚栓钢号: Q235 锚栓直径 D = 24 锚栓垫板尺寸 B x T = 75 x 14 环向锚栓数量 = 4……柱脚极限承载力验算: 外包式柱脚的连接系数Nj = 1.2 绕x轴柱脚连接的极限抗弯承载力Mu = 167.79 kN*m 绕x轴柱截面全塑性抗弯承载力(考虑轴力影响)Mpc = 75818.81 kN*m **** 绕x轴极限承载力验算不满足满足:Mu<Nj*Mpc 绕y轴柱脚连接的极限抗弯承载力Mu = 167.79 kN*m 绕y轴柱截面全塑性抗弯承载力(考虑轴力影响)Mpc = 75818.81 kN*m **** 绕y轴极限承载力验算不满足满足:Mu<Nj*Mpc 柱肢计算的极限抗剪承载力Vu = 1035.52 kN **** 柱脚极限抗剪承载力验算不满足 Vu < Mu/l = 121504.50 kN(l取2/3的层高)

外包一般不会出现这样的情况,试试看加大锚栓直径,用矩形布置,还有其它参数另外,pkpm说明书里有说,是没有考虑钢筋的,要考虑的话得自己手算
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-22
直接到STS工具箱里柱脚计算复核,采用外包式柱脚,你600的柱子采用24的锚栓偏小。
第2个回答  2017-01-18
增肌插入深度,然后提高混凝土标号就能解决这个问题