33问答网
所有问题
一个冷却塔每小时循环水量200吨,循环水温差5度,水在常温常压下汽化潜热为579kca1/kg,
冷却塔每小时需要蒸发多少吨水才能满足降温需要?
举报该问题
推荐答案 2014-09-07
1.37t/h
请èè空æ°æ¾ç带走çé¨åçéï¼æ以å®é å·å´å¡çè¸åæèè¯å®æ¯è®¡ç®å ¨è¸åæ¢ççè¦å°
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/cRR0c5h0055P0R4WRPW.html
相似回答
循环水
的工业
循环冷却
水处理
答:
第一章
循环冷却
水系统及其水处理概况第一节 循环冷却水系统总概人类日常生活离不开水,工业生产也同样离不开水。随着工业生产的发展
,用水量
越来越大,很多地区已经出现供水不足的现象,因此合理和节约用水已经成为发展工业生产中的一个重要问题。工业用水主要包括锅炉用水、工艺用水、清洗用水和冷却用...
循环冷却
水的一些处理原理
答:
荣获《国家级重点新产品》的 “吸垢除锈机”,彻底解决空压机、中央空调、注塑机等工业
循环水
系统的除垢灭藻等问题,具有吸垢除锈、杀菌灭藻、保障油温、气温受控及下降等功能,稳定改善和保障机器24小时的最佳工况。无需使用任何化学药物和人工清洗, 环保又节能,安装简单,使用维护非常方便,应用领域广泛。
关于
冷却塔
出水温度过高怎么办?
答:
解决方法:造成水温高的原因可能是:
冷却塔
故障,如风机未开甚至反转,布水器不转,表现为
冷却水
温度很高,而且快速升高;外界气温高,水路短,可循环的水量少,这种情况冷却水温度一般维持在较高的水平,可以采取增加储水池的办法予以解决。2、制冷剂充注过多。这种情况一般发生在维修之后,表现为吸排气...
大家正在搜
100吨冷却塔每小时耗水量
冷却塔循环每小时20吨配多大管道
300吨闭式冷却塔每小时用电量
冷却塔每小时补水量
冷却塔450立方每小时
冷却塔冷却水量怎么算
闭式冷却塔的外循环水量
3000吨冷却塔的蒸发量是多少
冷却塔一天补水量
相关问题
这个冷却水塔的循环水量是多少啊,补水量又是多少
循环水冷却塔知识
冷却塔循环水量计算
我想知道冷却塔的补充水量的计算
工业循环水冷却塔蒸发损失量一般占循环总量的比例??
选择冷却塔需要知道哪些参数?