消防泵降压启动是选择星三角降压启动还是选择自耦降压启动好呢?

最近看图集10D303-3 《常用水泵控制电路图》,消防泵降压启动的方式有星三角降压启动和自耦降压启动(这里不考虑软启动,以前的帖子有论述),在实际工作中,应该如何选择哪一种方式呢?本人新人一个,先说说自己的想法吧,望各位大神指点:1、从图集中所列出的选型表,从成本上看似乎选择星三角降压启动更划算些。比如,对于110kW的消防泵,星三角的接触器选择为250A(三个),而自耦降压的接触器选择为250、160、100,但多了一个自耦降压变压器;2、星三角降压启动切换时有冲击电流,不知自耦降压切换时有不?

GB 27898.1-2011 固定消防给水设备 第1部分:消防气压给水设备GB 27898.2-2011 固定消防给水设备 第2部分:消防自动恒压给水设备GB 27898.3-2011 固定消防给水设备 第3部分:消防增压稳压给水设备GB 27898.4-2011 固定消防给水设备 第4部分:消防气体顶压给水设备GB 27898.5-2011 固定消防给水设备 第5部分:消防双动力给水设备GB 27898.2-2011 固定消防给水设备 第2部分:消防自动恒压给水设备有消防变频控制的:5.4.9 变频器控制消防泵组运行的设备,当变频器故障时,消防泵组应自动转工频方式运行。JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》13.9.6 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。怀疑:JGJ 16-2008《民规》13.9.6 条“消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置”规定的制定,是不是没有征求过公安部消防局的意见?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-15
主要考虑成本,个人感觉自耦降压稳定一些。当然如果选择星角启动也未尝不可。呵呵,感觉跟没有回答似得!!
第2个回答  2013-09-15
支持深入浅出,反对把问题无谓地复杂化。