什么是消防应急照明灯具?和普通照明灯具有什么区别?期待指教~~~

对于高层住宅楼设在地下室中的配电室,其一般照明怎么设置?
方案一:一路电源供电,普通荧光灯+自带蓄电池的消防应急灯;
方案二:双电源供电,灯具采用自带蓄电池的消防应急灯;
方案三:双电源供电,采用普通荧光灯。
采用哪个方案更好一些呢?理由?

应急照明灯具和普通照明灯具工艺共用,只要达到消防规范要求亮度即可。
包括应急筒灯、应急荧光灯,专用充电式应急照明灯等等。
所谓应急主要供电电源是消防强制切电后还可正常工作的电源。一般情况有应急回路供电或者应急电池直接供电。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-01-21
方案一:理由:普通荧光灯用单电源供电,因为在非火灾的时候,要保证配电室照明可以正常使用,即便有短路跳闸,一般建筑的总电源都有双电源互投,可以保证普通照明的正常工作,但当火灾发生时,只要不是消防用电,全部切掉,即使有双电源互投,也派不上用场,所以消防应急照明灯要设自带蓄电池的。关键在于火灾自动报警时的联动装置,会把所有非消防电源切断。
消防联动所有动作包括,起泵,切电,电梯迫降, 应急照明打开,排烟风机启动,声光广播报警
希望能对你有帮助
第2个回答  2012-04-01
消防灯具需要采用玻璃或其他非燃烧材料制作的保护罩。区别于一般灯具。方案1,配电室应急时照度为100%正常照度,而且供电时间较长(90分钟)这样设计造价较高,难于实现。方案2没有必要采用自带蓄电池,双电源供电(消防负荷)即可满足要求。方案三,请区别消防灯具和普通灯具。个人认为采用方案三即可,设置双电源公共箱(消防),可以将所有消防负荷(不需末端切换)均接入进去,这样比较合理。个人愚见,如有不对,还请指教
第3个回答  2011-01-26
总结一下以上各位的回答:火灾时,非消防电源已被切断,所以配电室的一般照明回路宜引自应急电源箱(应急电源箱本身已采用双回路供电,属于消防电源,火灾时不会被切断,且参与消防联动),故灯具采用普通灯具即可。
这是本人理解,如若不妥,还望指教。大家一起学习,谢谢~~~本回答被提问者采纳
第4个回答  2011-01-21
消防应急照明灯具在比普通照明灯具照度要小,自身带有蓄电池,供电时间一般不小于30分钟。平时处于充电状态,当停电或充电线路断电,应急灯就自动亮起来,起到应急的作用。
相似回答