一台单相变压器,额定容量Sn=250kva额定电压Un1/Un2=10kv/4kV,求一,二次侧额定电流In1,In2.

要详细的计算过程,我很着急,只求快点,谢谢各位了
朋友们,麻烦说下详细的计算过程拜托了

dereck_skinner解答基本正确。
原因:第一问解答正确没问题,第二问你题目中的变压器变比给错了,应该是Un1/Un2=10kv/0.4kV,所以二次额定电流应为625A。
陈坚道 的回答没有考虑题目中给出的单相变压器的条件,所以都多除了一个根号3,结果出错。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-01-20
题目中的电压比似乎给错了,应该是Un1/Un2=10kv/0.4kV,可以根据公式Sn=1.732UI的关系,算出电流值。
第2个回答  2011-01-20
I1=S/1.732/U=250/1.732/10≈14.4(A)
I2=S/1.732/U=250/1.732/0.4≈361(A)本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-01-20
In1=Sn/Un1=250kva/10kv=25A
In2=Sn/Un2=250kva/4kV=62.5A