推荐答案 2019-12-28
电表孔号2.5.8分别接ABC三相电源,1.3接A相互感器,4.6接B相互感,7.9接C相互感,10、11接零线,互感器的电表只能是5安,总功率除电压等于电流N,互感器型号N比5,空开约2N,相信姐准没错
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/cRc44WdW04dWccR0RBW.html
相似回答
三相四线电表加互感器接线图
答:
三相四线电子式电能表接线图示如下:1. 三只
互感器
应安装在断路器的负载侧,三相火线应穿过互感器。- 电流进线1、4、7依次连接至互感器A、B、C相的S1端。2. 电流出线3、6、9依次连接至互感器A、B、C相的S2端。3. 电压接线2、5、8依次连接至A、B、C相电压。4. 端子10应接地线。
有
三相四线互感器电表
实物
接线图
吗?
答:
三相四线电表加互感器接线图
如下:三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。
三相四线
插卡
电表带互感器接线
如何?
答:
三相四线
插卡
电表带互感器
接如图:
三相电表互感器接线
基本要求:1.电度表的额定电压应与电源电压一致,额定电流应是5A的。2.要按正相序接线。3.电流互感器要和LQG型的,精度应不低于0.5级。电流互感器的极性要用对。4.二次线应使用绝缘铜导线,中间不得有接头。其截面:电压回路应不小于1.5mm...