西门子S300 要求电机正转3,暂2,反3,暂停2,循环5个周期,自动停;运行中,按停止按钮停 热继也停?

电动机循环正反控制设计,其控制要求为:电动机正转3s,暂停2s,反转3s,暂停2s,如此循环5个周期,然后自动停止;运行中,可按停止按钮停止,热继电器动作也应停止。
有过程就行,附上截图,谢谢大家。

这就是一个顺序控制,每一步有一个延时定时器,每执行完一次用计数器加一,停止和热继信号串到启动回路。