消防排烟防火阀要求在280℃高温条件下自动关闭,但为什么要求排烟风机在280℃高温条件下连续运转30分钟?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-04-24
这个地方规范确实有冲突,就不用去深究了,何况你理解成万一防火阀处温度没达到280,排烟风机处达到了,那岂不是防火阀没有关闭排烟风机就不运作
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/cRc4Ph5WhR4W4W4BdhW.html
相似回答
大家正在搜
相关问题
排烟阀防火阀达到280℃时为什么会关闭?是因为温度大再继续运...
屋顶排风机自动启动后,其入口处280°C防火阀关闭排烟风机不...
防排烟系统的自然排烟概述
防排烟执行机构属于消防还是通风工程?
火灾自动报警中排烟风机,280度防火阀怎么接线?
280度防火阀
防火阀与消防联动
为什么有防火阀70℃、150℃、280℃?