如何计算电线的负载电流?

如题所述

1. 电线负载电流的计算遵循一定的口诀,这些口诀有助于快速估算不同截面导线的载流量。例如,对于2.5mm²以下的铝芯绝缘线,其载流量大约是截面数的9倍。以2.5mm²导线为例,其载流量为2.5mm² × 9 = 22.5A。
2. 对于4mm²及以上导线,其载流量与截面数的倍数关系是逐次减少1,即4mm²导线载流量为4mm² × 8 = 32A,6mm²导线为6mm² × 7 = 42A,以此类推。
3. 对于35mm²的导线,其载流量为截面数的3.5倍,即35mm² × 3.5 = 122.5A。50mm²及以上的导线,载流量与截面数的倍数关系变为每两根导线一组,倍数依次减少0.5,例如50mm²和70mm²导线载流量为3倍截面数,95mm²和120mm²导线为2.5倍截面数。
4. 如果条件发生变化,例如环境温度高于25℃,则导线载流量需要相应调整。高温环境下,可按上述口诀计算出载流量后,再打九折。若使用铜芯绝缘线,其载流量通常比同规格的铝线略大,可按铝线载流量加一个线号来估算。
5. 在穿管敷设时,若管道内电线数量为两根、三根或四根,则其载流量分别为单根敷设时计算载流量的80%、70%和60%。
6. 电流选择电缆时,也有相应的口诀。例如,10mm²以下的电线载流量为截面数的5倍,100mm²以上的为2倍,25mm²和35mm²的为4倍和3倍,70mm²和95mm²的为2.5倍。穿管敷设时,需要考虑管内温度对载流量的折减,裸线载流量可增加一半,铜线则按升级算。
这些口诀和说明为电工在实际工作中选择电线和电缆提供了便捷的计算方法。不过,在具体应用时,还应参考最新的电气规范和标准,确保安全使用。