33问答网
所有问题
悬挑板上部钢筋的受力筋,钢筋端部做弯钩不是为了锚固吗?不做弯钩行吗?用直螺纹来做悬挑板上部钢筋够力
阳台挑是1.3米及跨度是6米,楼板厚度10cm,低下挑粱宽18cm*高30cm(挑粱也是直的螺纹钢筋,没做弯钩的),有直的螺纹钢筋出1米,这样锚固长度达到规范要求吗?
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-07-31
关于锚固,理论上可以,但在实际施工中绝对行不通,尤其是悬挑构件。钢筋上部要留保护层,保护层的厚度很难控制,薄了无法锚固,厚了达不到设计要求,承载力不够。还有那个梁,在101图集上画的很清楚,梁端钢筋要打弯钩,要封头的。具体原因也是为了更好的锚固,混凝土在浇注完毕硬化过程中还要产生裂缝,这就更削弱了锚固的效果。
在圆柱或圆锥母体表面上制出的螺旋线形的、具有特定截面的连续凸起部分。螺纹按其母体形状分为圆柱螺纹和圆锥螺纹;按其在母体所处位置分为外螺纹、内螺纹,按其截面形状(牙型)分为三角形螺纹、矩形螺纹、梯形螺纹、锯齿形螺纹及其他特殊形状螺纹。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/cRcPdBRBP.html
其他回答
第1个回答 推荐于2017-12-16
这个我劝你还是做直钩(我是搞结构设计的),关于锚固,理论上可以,但在实际施工中绝对行不通,尤其是悬挑构件。钢筋上部要留保护层,保护层的厚度很难控制,薄了无法锚固,厚了达不到设计要求,承载力不够。还有那个梁,在101图集上画的很清楚,梁端钢筋要打弯钩,要封头的!具体原因也是为了更好的锚固!混凝土在浇注完毕硬化过程中还要产生裂缝,这就更削弱了锚固的效果,所以,你不做弯钩是非常危险的!!板用螺纹钢很平常,但不打勾的我倒是 真 没见过。。。本回答被提问者采纳
第2个回答 2011-01-03
不做可以的。当水平直锚长度大于La,上部钢筋就可以不必弯猫 ,
不知道你的钢筋直径是多少,三级钢的La一般满足40d就行了 。但如果是挑板,钢筋直径估计是10左右,La就是400左右,你的梁才180宽,满足不了水平直锚的长度,所以只能按0.4La(直锚)+15d(弯猫来做)
第3个回答 2011-01-02
是为了锚固,锚固长度达到规范要求就不用弯钩!
相似回答
悬挑板上部钢筋的受力筋,钢筋端部做弯钩不是为了锚固吗?不做弯钩行吗
...
答:
关于锚固,
理论上可以
,但在实际施工中绝对行不通,尤其是悬挑构件。钢筋上部要留保护层,保护层的厚度很难控制,薄了无法锚固,厚了达不到设计要求,承载力不够。还有那个梁,在101图集上画的很清楚,梁端钢筋要打弯钩,要封头的。具体原因也是为了更好的锚固,混凝土在浇注完毕硬化过程中还要产生裂缝...
悬挑板上部钢筋的受力筋,钢筋端部做弯钩不是为了锚固吗?不做弯钩行吗
...
答:
这个我劝你还是做弯钩(我是搞结构设计的),关于锚固,理论上可以
,但在实际施工中绝对行不通,尤其是悬挑构件。钢筋上部要留保护层,保护层的厚度很难控制,薄了无法锚固,厚了达不到设计要求,承载力不够。还有那个梁,在101图集上画的很清楚,梁端钢筋要打弯钩,要封头的!具体原因也是为了更好...
阳台
上部受力钢筋
,如果
用螺纹来做上部受力钢筋,钢筋端部
没做90°
弯钩
...
答:
梁的端部如果采用直线锚固,锚固长度够得话,可以不做弯钩
,参照03G101-1混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图,54/57/61页等(柱、剪力墙、梁);板的端部必须要做90°弯钩,具体参照04G101-4混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图28页和30页(现浇楼面和屋面)...
大家正在搜
相关问题
建筑学钢筋平法标注中关于深入支座和不深入支座的表示法!
农村建房子下钢筋有考虑力学吗?建筑学这个专业主要学的是什么?...
房屋建筑学 装配式钢筋混凝土排架结构厂房的特点?主要结构构件...
在建筑学中,双层双向板的钢筋怎么计算?
建筑学 钢筋 大梁18的钢筋毛勾12D是弯多长
房屋建筑学,钢筋混凝土挂瓦板平瓦屋面,钢筋混凝土楼板和挂瓦之...
建筑学中的五种结构 具体是哪五个?好像有什么钢筋混凝土结构什...
建筑学 资料同一层的梁、板、柱钢筋安装能划分为一个检验批吗?...