一、负荷范围不同
1、电流互感器0.2级:20%-120%负荷范围。
2、电流互感器0.2S级:要求在1%-120%负荷范围。
二、测量精度不同
1、电流互感器0.2级:负荷范围内测量精度。
2、电流互感器0.2S级:取5个负荷点测量精度。
扩展资料
在发电、变电、输电、配电和用电的线路中电流大小悬殊,从几安到几万安都有。为便于测量、保护和控制需要转换为比较统一的电流,另外线路上的电压一般都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到电流变换和电气隔离作用 。
对于指针式的电流表,电流互感器的二次电流大多数是安培级的(如5A等)。对于数字化仪表,采样的信号一般为毫安级(0-5V、4-20mA等)。微型电流互感器二次电流为毫安级,主要起大互感器与采样之间的桥梁作用。
微型电流互感器也有人称之为“仪用电流互感器”。“仪用电流互感器”有一层含义是在实验室使用的多电流比精密电流互感器,一般用于扩大仪表量程。
电流互感器与变压器类似也是根据电磁感应原理工作,变压器变换的是电压而电流互感器变换的是电流罢了。电流互感器接被测电流的绕组(匝数为N1),称为一次绕组(或原边绕组、初级绕组);接测量仪表的绕组(匝数为N2)称为二次绕组(或副边绕组、次级绕组)。
电流互感器一次绕组电流I1与二次绕组I2的电流比,叫实际电流比K。电流互感器在额定电流下工作时的电流比叫电流互感器额定电流比,用Kn表示。
参考资料来源:百度百科-电流互感器
一、负荷范围不同
1、电流互感器0.2级:20%-120%负荷范围。
2、电流互感器0.2S级:要求在1%-120%负荷范围。
二、测量精度不同
1、电流互感器0.2级:负荷范围内测量精度。
2、电流互感器0.2S级:取5个负荷点测量精度。
扩展资料:
按绝缘介质分类:
1、干式电流互感器:由普通绝缘材料经浸漆处理作为绝缘。
2、浇注式电流互感器:用环氧树脂或其他树脂混合材料浇注成型的电流互感器。
3、油浸式电流互感器:由绝缘纸和绝缘油作为绝缘,一般为户外型。
4、气体绝缘电流互感器:主绝缘由气体构成。
按安装方式分类
1、贯穿式电流互感器:用来穿过屏板或墙壁的电流互感器。
2、支柱式电流互感器:安装在平面或支柱上,兼做一次电路导体支柱用的电流互感器。
3、套管式电流互感器:没有一次导体和一次绝缘,直接套装在绝缘的套管上的一种电流互感器。
4:母线式电流互感器:没有一次导体但有一次绝缘,直接套装在母线上使用的一种电流互感器。
按原理分类
1、电磁式电流互感器:根据电磁感应原理实现电流变换的电流互感器。
2、电子式电流互感器。
参考资料来源:百度百科——电流互感器