变压器能传变无功吗?如果发电机发出的无功和有功全部经变压器送出给线路,那么发电机发出的无功是否等于

如果发电机发出的无功和有功全部经变压器送出给线路,我们知道,不计损耗的话,按电度表的实际测量值来算:发电机有功是等于变压器有功,同时也等于线路有功的;我想问发电机发出的无功是否等于变压器输入端的无功?还是等于变压器无功加上线路无功呢?无功电量是否和有功一样能通过变压器传变呢?但是我在单位看到的情况是:变压器本身是大电感元件,本身就消耗一定的无功电量,但是这部分无功比发电机发出的要小得多,而变压器的电度表记录的就是这部分无功,那么线路的无功为什么不在变压器输入侧被计入变压器的无功电量里呢?

先假设你说的情况:一台发电机发出的电能(有功、无功),经过一台变压器变压后给一条线路供电,是这个情况吧?那么再来回答你的问题:
第一个问题:发电机发出的无功等于变压器输入端的无功,也等于线路消耗的无功;无功电量和有功电量一样是通过变压器传送出去的。电能的转换是在一瞬间完成的,任何时候消耗的电能(有功、无功)都等于发出的电能。
第二个问题:变压器虽然是主要结构由线圈构成的,但并不是大电感元件,消耗的无功并不多。你说的变压器的电表记录的无功并不是变压器消耗掉的无功,如果你要知道变压器消耗掉的无功,就必须在变压器两侧都有电表,然后用两只电表的无功相减,才能算出来。
依据你说的情况,应该是你单位变压器电度表有问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-01-03
你的问题让人犯晕,能说简单点吗?一个电网内有功要平衡,无功也要平衡,发电机和电容器、长线路都能发出无功,变压器要消耗无功。
第2个回答  2011-01-03
自家用的无功还计量它有啥用,那就不知道输送出去的无功了。
第3个回答  2011-01-03
发电机发出的无功A送给变压器,变压器消耗一部分B(因为有电阻有电抗,所以变压器有功无功都消耗),其余部分送给线路C。
即A=B+C
变压器的无功表在输入测还是输出测?
如果是输入侧,则记录的无功是A,如果是输出测则记录的是C.
无论发电机发无功还是吸收无功公式都成了,这是个潮流问题,就像水流一样,和有功一样的计算。