铜排载流量国标号?比如出自GB多少或者是IEC多少?

网上找到的都是对应的表格,罗列出了不同规格的铜排的载流量,但是都没有注明出自于哪个标准?怎么计算得来的。因为影响铜排载流量的不可能仅仅是截面积,还有使用温度,通风环境等要求,所以想知道国标对其的规定和计算方法等等,但一直没有找到对应的标准是那个?

我国目前尚无1000V 以下的电缆电线载流量的国家标准,而此部分电缆电线的使用量较大,有鉴于此,全国建筑物电气装置标准化技术委员会,已提出编制标准计划,上报国家技术监督局,将国际电工委员会IEC 60364-5-523 标准等同采用为国家标准。同时全国建筑物电气装置标准化技术委员会会同国际铜业协会将IEC 60364-5-523 标准中,有关铜芯电缆电线载流量的标准先行翻译成文,提供给设计、生产、施工安装、质检、运行和管理等各界参考。

标准号为《IEC 60364-5-523 1983铜芯电线电缆载流量标准》。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-12-11
GB7251.1-2013 附录N 裸铜排的工作电流和功率损耗
母排温升 GB7251.1、 GB14048.1都有相关的讲述
GBT 16895-6 低压电气装置第5一52部分:电气设备的选择和安装 布线系统
铜排(载流量)一般按供应商提供的数据来使用,可能与标准有出入。
记住一条:允许的温升越高,铜的额定载流量就越大。铜排自身的温度可以很高,在机械强度的约束下(材料退火?),100多度是没问题的,但像低压控制柜里面,其他直接连接的部件可能遭不住,所以GB7251.1、 GB14048.1都约定了铜母排的温升。
影响载流量的因素还有:系统频率、布置情况、尺寸形状,等然还有环境温度等等。