变频器通讯故障怎么处理?

如题所述

变频器常见的故障及解决办法:

1、过流故障

过流故障一般可分为加速、减速、恒速过电流,

主要原因有起动加速时间太短、负载突然增大、变频器输出短路、负荷分配不均匀、变频器与电机容量不匹配、内部整流侧或逆变侧元件损坏、电源缺相、输出断线、电机内部故障及接地故障等。

检修方法为:故障检查时应首先断开负载对变频器进行检查, 如果断开负载后, 过电流故障依然存在,说明变频器内部元件故障,需进一步检查维修。

采取相应的措施:延长加速时间、进行负荷分配设计、对线路进行检查、防止干扰和机械振动、减少负荷突变。

2、过压故障

变频器过压故障是指单元直流母线电压超过时变频器过压跳闸

引起单元过压故障的原因主要有:一是输入侧高压电源超过允许最大值;二是在减速过程中造成变频器过压跳闸。变频器过电压故障包括投入补偿电容时过电压、雷电过电压、制动或减速时间过短过电压、电源过电压等。

故障发生后,首先检查输入电源电压是否稳定,检查电动机是否在空转中启动、有无外力拖动。

在确认输入电源电压稳定的前提下,将电源输入侧增加吸收装置,减少过电压因素对于电源输入侧有冲击过电压、雷电引起的过电压、补偿电容在合闸或断开时形成的过电压可能发生的情况下,可以采用在输入侧并联浪涌吸收装置或串联电抗器等方法加以解决。

过电压故障一般发生在停机的时候,与中间回路及制动环节有关系,主要原因是制动电阻损坏或减速时间过短,因此处理的措施是增大减速时间参数或者增大制动电阻(制动单元)。

3、欠压故障

变频器欠压故障是指主回路的电压过低,如220V系列低于180V,380V系列低于300V等,

一般是由于电源缺相、同时工作或同时起动的变频器过多、变频器内部直流回路的限流电阻或短路限流电阻的晶闸管损坏、外界或变频器之间的干扰所造成的。

处理措施是对变频器输入部分进行检查,检查变频器电源的空开或接触器触点是否接触良好、触点电阻是否太大、变压器输出电压是否正常,并尽量减少同时起动或工作的变频器的台数,增强变频器的抗干扰能力。

4、过载故障

变频器过载是指电动机能够旋转,但是运行电流超过了额定值,主要原因是机械负荷过重,还有可能是误动作。

针对过载故障,首先应当检查电动机是否发热

如果电动机的温升不高,则首先应检查变频器的热保护功能预置得是否合理,如变频器尚有裕量,则应放宽预置值;如变频器的允许电流已经没有裕量,则说明变频器的选择不当,应加大变频器的容量,更换变频器;其次应检査供电电压和电动机侧三相电压是否平衡。

如变频器输出端的电压平衡,则问题在从变频器到电动机之间的线路上;最后检查是否误动作。在轻载或空载的情况下,用电流表测量变频器的输出电流,与显示屏上显示的运行电流值进行比较,查看显示与实际值之间是否有较大误差,如有则说明跳闸是误动作。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-04-24

通讯功能是大部分变频器都会配置的,如提供RS-232、RS-485串行通讯或总线通讯,并以此为基础,组成单主单从或单主多从的通讯控制系统,并利用上位机(PC机、PLC控制器或DCS控制系统)软件可实现对网络中变频器的实时监控,完成远程控制、自动控制,以及实现更复杂的运行控制,如无限多段程序运行。因此,变频器通讯一旦故障,涉及面会特别广。

变频器

1、通讯接口的硬件接线和配置
硬件是通讯建立的基本条件,但是在实际运行中,发现变频器通讯故障很大一部分是来自硬件问题,尤其是EMC问题。因此,一旦通讯故障时,必须首先查通讯接口的配线,并需注意以下事项:① 每台变频器的PE端就近单点接地;② 每台变频器的地线GND连在一起;③ RS485通讯采用屏蔽电缆,且屏蔽电缆采用单端接地方式,屏蔽电缆的地线和RS485通讯模块的外壳PE接在一起。
在采用以上标准配线仍不能解决通讯故障时,还可以继续采取以下措施:① 采用隔离的RS485通讯模块;② 当由于干扰是从GND线串入变频器或外部设备的,导致变频器或外部设备不能正常工作时,可断开各台变频器相连的GND连线。
2、通讯协议的参数设置
常规的变频器通讯分为三种:① 变频器RS232接口与上位机RS232通讯;② 变频器通过RS232口后再接调制解调器MODEM与上位机联机;③ 变频器RS485接口与上位机RS485通讯。因此,在变频器中必须设置相对应的通讯参数。
3、通讯软件的配置
由于很多变频器系统都是建立在总线控制基础上,因此,总线系统的软件配置是检查通讯故障的难点。只有将通讯软件故障排除了,变频器的通讯故障才会彻底消除。

本回答被网友采纳
第2个回答  2020-04-24
当变频器上显示代码P.OFF并延时1到2秒后又显示为0,那么说明变频器处于待机状态; 当变频器上一直显示代码P.OFF而不跳转为0,那么主要因为有输入电压过低、输入电源缺相及变频器电压检测电路故障。 处理方法:先测量电源三相输入电压,R、S、T端子正常电压为三相380V,如果电压低于320V或输入电源缺相,则排除外部电源故障。如果输入电源正常可判断是变频器内部电压检测变压器故障或缺相保护故障。 PUF:当显示代码PUF时,说明装在主回路的保险丝被熔断。 处理方法:保险丝熔断原因有很多。因变频器输出侧的短路、接地、输出晶体管损坏。如果是在这个的段子间短路了:B1(+)3U、V、W (一)U、V、W.,则是输出晶体管损坏。如果不是短路,那么有可能是从输出测接入了输入电源,可能是配线错了,或者商用电源切换顺控不良等。...
第3个回答  2020-05-04
1.更换损坏的主板或开关电源。
2.更换PLC。
3.更换PPI电缆。