第1个回答 2018-03-17
如果是单相220v照明电,零线断路,后面的所有电器停止工作,用电笔测试,断线的地方起,后面两根线都会亮,连零线对地都有220伏电压。如果是三相四线线路零线断路,情况有些复杂: 如果断点后面的三相火线上的用电负荷非常均衡,比如是一个三相电动机,或者三个一样大的灯泡各接在一根火线上,零线对地电压为零,电笔不亮。但是,如果零线断点后面的负载不均衡,比如第一根火线上接着一个一千瓦灯泡,第二、第三根火线没有电器,那么灯泡不亮但是零线对地有220v电压,电笔会亮。如果这是第二根火线上也接有一千瓦灯泡,这时灯泡两个会亮但是不全亮,等同于两个灯泡串联接在两根火线上。此时零线断点后面对地电压为220v,对第一、第二根火线电压为190v,对第三根火线电压为380v.如果此时第三根火线有一千瓦电器接入,断点后面的零线对地电压为零。接入电器的功率越小零线对地电压越高,但是很快就会烧毁。