UPVC粘合剂一般用:速干型硬聚氯乙烯(PVC-U)胶粘剂具有操作简单、粘接强度高、密封性能好、耐寒热、耐介质性强等特点,(2)管道和承插口部位必须清理干净,承插的间隙越小越好。

(3)用砂布或锯条把结合面打毛,承口内较薄地均匀刷一遍胶,插口部位外刷两次胶,待胶干40~60s后插入到位,同时应注意根据气候变化适当增减胶干时间。

(4)粘接时严禁沾水,管道到位后必须平放在沟内,待接头干后24h开始回填,回填时用沙土将管道四周填紧,留出接头部位再进行大批回填。

(5)UPVC管与钢管套接时,必须将钢管连接处擦净涂胶,将UPVC管加热变软(但不得烧焦)后承插在钢管上并降温处理,如有条件加上管箍更好。3.2UPVC管道的使用UPVC管道主要有三种连接形式,即橡胶接口(R-R)、粘接(T-S)和法兰连接。若施工后发生漏水时,可采用换管、套补粘接法、玻璃纤维法、焊接等方法修补。(1)对管材大面积损坏的需更换整段管材,可采用双承口连接件更换管材的办法。

(2)对溶剂粘接处渗漏的处理,可采用溶剂法。此时先排干管内的水,并使管内形成负压,然后将粘接剂注在渗漏部位的孔隙上。由于管内呈负压,粘接剂会吸入孔隙中而达到止漏的目的。

(3)套补粘接法主要是针对管道穿小孔和接头的渗漏。此时选用长15~20cm的同一口径管材,将其纵向剖开,按粘接接头的方法将套管内面和被补管材的外表面打毛,涂胶后套在漏水处贴紧。

(4)玻璃纤维法是用环氧树脂加固化剂配成树脂溶液,用玻璃纤维布浸渍树脂溶液后,均匀缠绕在管道或接头渗漏处的表面,经固化后成为玻璃钢。由于该方法施工简单、技术易掌握、堵漏效果好且成本低,在防渗补漏中具有很高的推广使用价值。

3.3管道系统的试压及验收(1)管道或管网系统的水压试验,必须在粘接干燥24h后才能进行。

(2)管道的水压试验必须遵守国家规定的非金属管道的试压规则。对于无节点连接的管道试压长度≯1.5km,有节点的管段试压长度≯1km。

(3)管道或管网试验压力不得超过设计工作压力的1.5倍,最低≮0.5MPa,并保持试验压力2h或者满足设计的特殊要求,无渗漏现象为合格。工程应用表明,给水管在使用UPVC管材时,只要选用质量可靠的管材管件,而且设计施工严格按规程操作,投入运行后使用效果良好。而且维护量小,维护方法简单,消耗工时也少。4.结语UPVC管的管径范围很宽,符合给水管的需求,其管材管件价格较目前其它的塑料管及钢管低,且其它塑料管的管材管件大多只限于小口径,而且有的配件不是全塑的。同时,UPVC管具有质量轻、不生锈、不结垢、制造能耗低(以长度计仅为金属管的18.7%)、内壁光滑、水力条件优越(在同等水力条件下,供水能耗下降44%)、水质卫生、没有管道二次污染、安装的劳动强度低、节约施工综合费用等独特优点,因此,UPVC产品在经济上和技术上相对更为合理和成熟,更符合我国的产业政策和国情。随着UPVC管产品标准及设计、施工及验收规程的完善,必将在给排水工程中得到更广泛的应用。