10平方铜线2000米电压降是多少?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-11-04
10平方铜线2000米的电压降是多少,与通过导线的电流相关。
380v 电压允许±7% ;220v 电压允许+7% ,-10% 。通过计算远端电压降符合标准的电流值如下:
10平方铜线2000米的电阻:R=1.750Ω/km×2km=3.5Ω
220v电压允许电压降是-10%:u=220v×10%=22v
2000米铜线允许电流:I=u÷R=22v÷3.5Ω≈6.3a
380v电压允许电压降是-7%:u=380v×7%=26.6v
2000米铜线允许电流:I=u÷R=26.6v÷3.5Ω≈7.6a
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/cRh0cBW45RhcdhPh00B.html
其他回答
第1个回答 2020-11-04
基本上没有办法使用了。如果是三相用电,也只能使用1KW的功率,勉强可用。单相用电就是用在照明,
白只
灯的光,也是看你点上几盏灯了?多了就不亮了,不划算。另想办法吧!
本回答被网友采纳
第2个回答 2020-11-04
因为电缆的电压降与流过的电流密切相关,即流过的电流越大,压降越大。所以没有电流的参数无法为你计算具体的压降值。
导体截面积为10平方毫米的电缆,其直流电阻值是1.83欧/千米(可以查表得知)。
如果电缆长度是L,流过的电流为 I,压降 Vd 的计算公式如下:
Vd=(1.84欧 x L)x I
相似回答
10平方铜芯线
220伏电压拉1000米后
电压降是多少?
能带动多大功率的电器...
答:
10平方铜芯线拉1000米,来回就是2000米,线路电阻3.4Ω,
以电压下降10%=22V
,22/3.4*220=1.4KW。
10mm2
铜线
220v
电压
500米会衰减
多少?
答:
10mm2铜线220v电压500米会衰减大约0.5-1.5V
。这是因为铜线的电阻会随着其长度的增加而增加,从而导致电流在传输过程中逐渐衰减。此外,其他因素也会影响电流的衰减,如温度、材料、外部干扰物以及其他不可控因素。因此,如果想要保证安全使用,最好根据实际情况重新计算一下所使用的导体尺寸。
10平方
100
米铜线电压降多少
答:
降百分之5
。不低于10平方、规定是每100米电压降不超过百分之5,导线的截面越小电压降就大,10平方铜线搭火电压下降,导线截面最好不要小于10平方,才能保证铜线塔线的安全运营。电压(voltage),也被称作电势差或电位差,是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差的物理量。
大家正在搜
50平方铜线500会有多少压降
220V6平方铜线300米压降
400米电缆线电压降多少
一百米一平方铜线电压降
一公里6平方铜线带6千瓦电压降
电缆多少米范围不考虑电压降
五百米电线电压降
四平方电线能负荷多少千瓦
10平方铝线压降
相关问题
10平方铜芯线220伏电压拉2000米后电压降是多少?能带动...
10平方铜芯线220伏电压拉1000米后电压降是多少?能带动...
10平方铝线30米电压降多少
6平方铜线100米接10千瓦压降多少,220伏
两芯十平方铜电缆,二百五十米长,电压能下降多少?
70伏电压10米16平方铜线降压多少?
10平方铝芯线拉出1500米电压降多少