推荐答案 2017-07-25
后置埋件用
化学锚栓
现场拉拔强度:需达到设计值两倍以上,要求高一点的设计,一般设计值14KN,现场拉拔做到28KN以上,化学锚栓即为合格,一般质量稍好一点,国产的价格在1.3元/套以上的,做破坏性实验可达40KN以上。
拉拔其实不是最重要的,主要是检测锚杆的抗
剪切力
。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/cRh40PRWB4c0BccPdBB.html
相似回答
玻璃
幕墙后置埋件
M12的化学螺栓,
现场的拉拔
实验应满足
多少
KN,才算合...
答:
化学螺栓一般说明书上都有标注的,如M12×160,表示化学螺栓抗拔力最小值16KN。好的品牌如喜利得。
幕墙工程后置埋件现场拉拔
检测报告填写要求是什么
答:
(1)
幕墙工程后置埋件
应有现场拉拔试验报告。其
现场拉拔强度
属于涉及安全和功能的重要检测项目,是进行工程验收的必要资料。(2)锚固螺栓现场拉拔试验应按标准要求进行,现场抽查,10个螺栓为一组,工程用螺栓总数在5000个以下,检一组;5000个到10000个之间,检二组;多于10000个,检三组。应随机抽取最...
m145.8化学锚栓
拉拔
力
多少
答:
m145.8化学锚栓拉拔力是Nmax=3160.8N
。1、计算说明:层高3600位置石材幕墙后置埋件化学锚栓强度计算。2、计算层间高度3600mm,分格最大宽度1000mm。3、石材幕墙自重1100N/平方米。4、地震荷载880N/平方米。5、风荷载标准值1000N/平方米。