二级配电箱到三级配电箱的最大距离多少

如题所述

二级配电箱与三级配电箱的最大距离不得超过30m;

三级配电箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

总配电箱应设在靠近电源的地方,分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。

1、总分配电箱(第一级保护):

总分配电箱一般不宜采用漏电掉闸型,总电箱电源一经切断将影响整个低压电网用电,使生产和生活遭受影响,漏电保护器灵敏度不要求太高,可选用中灵敏度漏电报警和延时型保护器。

漏电动作电流应按干线实测泄漏电流2倍选用,一般可选漏电动作电流值为300~1000mA。

2、分配电箱(第二级保护):

分配电箱装设漏电保护器不但对线路和用电设备有监视作用,同时还可以对开关箱起补充保护作用。

分配电箱漏电保护器主要提供间接保护作用,参数选择不能过于接近开关箱,应形成分级分段保护功能,当选择参数太大会影响保护效果,但选择参数太小会形成越级跳闸,分配电箱先于开关箱跳闸。

国际上把设计漏电保护器的安全限值定为30mA.s,即使电流达到100mA,只要漏电保护器在0.3s之内动作切断电源,人体尚不会引起致命的危险。这个值也是提供间接接触保护的依据。

分配电箱漏电保护器主要提供间接保护,其参数按支线上实测泄漏电流值的2.5倍选用,一般可选漏电动作电流值为100~200mA(不应超过30mA.s限值)。

3、开关箱(第三级保护):

《规范》规定:“开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于O.1s。

使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小于O.1s”。

开关箱是分级配电的末级,使用频繁危险性大,应提供间接接触防护和直接接触防护,主要用来对有致命危险的人身触电防护。

参考资料来源:百度百科—三级配电两级保护

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-09

三级配电常见于工程施工中(临电)所谓的三级指的是:一级配电箱就是从变压器引入三相电源,地线,零线。二级配电箱;就是从一级配电箱电源线至临时用电,三级配电箱;就是电器设备自身的控制柜。

三级配电:即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱下设开关箱,开关箱下设用电设备,形成三级配电。“两级保护”主要是指采用漏电保护措施,除在末级开关箱内加装漏电保护器外,还要在上一级分配电箱或总配电箱中加装一级漏电保护器,总体上形成两级保护。

要满足“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”的原则,即严禁同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。

扩展资料:

配电箱具有体积小、安装简便,技术性能特殊、位置固定,配置功能独特、不受场地限制,应用比较普遍,操作稳定可靠,空间利用率高,占地少且具有环保效应的特点。

指挥供电线路中各种元器件合理分配电能的控制中心,是可靠接纳上端电源,正确馈出荷载电能的控制环节,也是获取用户对供电质量满意与否的关键。提高动力配电箱的操作可靠性,是创优质工程的目标。

配电箱应设在靠近电源的地方,分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所。不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其他有害介质中。也不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体浸溅及热源烘烤的场所。配电箱、开关箱周围应有足够两人同时工作的空间,其周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。

参考资料来源:百度百科--配电箱

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-07-17

二级配电箱与三级配电箱的最大距离不得超过30m;

三级配电箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

总配电箱应设在靠近电源的地方,分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。

电箱是数据上的海量参数,一般是构成低压林按电气接线,要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电箱。

扩展资料:

二级配电箱和三级配电箱的区别:

1、结构不同:二级配电箱是从一级配电箱中引出的电缆所接的配电箱,三级配电箱是从二级配电箱中引出的电缆所接的配电箱。

2、适用地方不同:二级配电箱适用建筑工地施工用电,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计符合建设部门有关施工用电规范标准;三级配电箱其实就是电器设备自身的控制柜。

在大的配电系统中,为了用电安全和检修方便,送电势分级进行的。

参考资料来源:百度百科——配电箱

百度百科——二级配电箱

百度百科——三级配电系统

本回答被网友采纳
第3个回答  2017-07-17
安全无小事,必须时刻注意电气情况,才能将事故防范于未然如有疑问,请追问;如已解决,请采纳本回答被网友采纳
相似回答