33问答网
所有问题
天美沃克防火卷帘门控制器故障2怎么办
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-06-17
这种情况的解决方法如下:
1、万用表测量检查电源线输入是否正常(缺相),如缺相,检查1、2、3号线和零线逐个排除。
2、检查备用电源开关是否打开,如未开关未打开,打开后检查故障是否排除。如依然故障,接通电源线,给备用电源充电12小时,然后切断电源线检查故障是否排除。如依然故障更换备用电源。
3、滚张仍未排除,需要联系专维修人员上门维修或更换电机。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考