33问答网
所有问题
三相线路总负载电流160A,现要求加装电表,问需配什么样的三相电表和匹配的互感器
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-09-18
采用200/5的电流互感器,配额定电流为1.5(6)A的三相四线电度表。
追问
谢谢你的觧答
追答
不客气。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/cRhPd0WPWWchWR4RRBB.html
其他回答
第1个回答 2015-09-18
200/5互感器
相似回答
三相160A
断路
器配
多大
电流互感器
答:
1. 电表容量:电表的容量应该足够处理三相160A的电流
。通常情况下,建议选择一个稍微大一些的电表,以确保能够满足电流需求。一般来说,一个200A的电表应该足够满足要求。2. 互感器容量:互感器用于测量电流,因此其容量应该与断路器的额定电流匹配。对于三相160A的断路器,通常建议选择一个额定电流略大一...
160A配
多大的
电表
多少倍
的互感器
?
答:
配个10(6)A的
电表,
再配一个变比30倍
的互感器
就可以了
三相
380V的电压
电流
是166安培,应该用多少
的互感器
和
电表
答:
如果电流最高值的话。用200比5
的互感器
和表。如负载有电机的话。考率到起动电流应用400比5的互感器和表。互感器又称为仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。能将高电压变成低电压、大电流变成小
电流,
用于量测或保护系统。其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标...
大家正在搜
电表电流5(60)A什么意思
电流超过电表最大电流
三相电表只用单相费电
三相电表
三相电表还×3吗
三相电表倍率在哪看
脉冲电表偷电窃电技巧
单相电表怎么看度数
单相电表接线图
相关问题
电流互感器算大小。电流160A的接触器应该配好大的互感器和三...
96千万的三相负载需要配多大的电表,电流互感器需要
三相30A至100A的电表可以接电流互感器吗,应该选用多大的...
三相四线电流100A需要配备多大的电流互感器和电表
三相四线电路上测量电能怎样匹配互感器和电能表
饭店里200个电流需要配多大的三相电表和互感器?
请问三相相电流为100A的风机要配三相四线电表和相互感器怎么...
三相电流都是200安,需怎样配电流互感器和电表拜托各位了 3...