请问横河EJA110A差压变送器能不能在真空环境中测量罐子中的液位

如题所述

可以测量,正压端连接在罐底,负压端引压在罐顶,减去负压的影响,差压测量液位,一般情况下应用比较多的是双法兰测量液位,这样的话准确度会更高。

双法兰差压变送器安装在密闭容器上

1) 双法兰差压变送器蒙晖安装在密闭容器低端法兰水平线上, 且高低压室法兰与容器高低端法兰相连接, 并且变送器与容器低压法兰在一条水平线上, 如图6 所示。则变送器量程为L=Hρ1, 零点迁移量为A4=h1ρ1-h3ρ0(ρ0为毛细管中硅油密度) , 最低测量液位时, 作用于变送器上等效静压差为△ρ1=h1ρ1-h3ρ0=A4, 最高测量液位时, 作用于变送器上等效静压差为△ρ2=(h1+H)ρ1-h3ρ0=Hρ1+A4式中 h3-容器高低端法兰中心线之间的距离。

变送器检验范围为△ρ=△ρ1~△ρ2=A4~(Hρ1+A4),对应于变送器的输出( 若变送器为正作用) 为4~20mADC。

2) 双法兰差压变送器上海蒙晖安装在密闭容器低端法兰水平线以下, 且高低压室法兰与容器高低端法兰相连接, 并且变送器安装在密闭容器低端法兰水平线以下, 如图7所示。则变送器量程, 零点迁移量, 最低测量液位时作用于变送器上等效静压差, 最高测量液位时作用于变送器上等效静压差, 变送器检验范围, 均与本节1) 同。


对应于变送器的输出( 若变送器为正作用) 为4~20mADC。

3) 双法兰差压变送器上海蒙晖高低压室法兰与容器高低端法兰相连接, 并且变送器安装在密闭容器高低端法兰水平线之间, 如图8所示。



那么变送器量程为L=Hρ1, 零点迁移量为A4=h1ρ1-h3ρ0.为了避免变送器在测量过程中出现死区, 必须使h1ρ1≥h3ρ0, 否则将会出现实际测量范围小于变送器检验范围的现象。最低测量液位时, 作用于变送器上等效静压差为△ρ1=h1ρ1-h3ρ0=A4最高测量液位时, 作用于变送器上等效静压差为△ρ2=(h1+H)ρ1-h3ρ0=Hρ1+A4变送器检验范围为△ρ=△ρ1~△ρ2=A4~(Hρ1+A4), 对应于变送器的输出( 若变送器为正作用) 为4~20 mA。

4) 双法兰差压变送器安装在密闭容器高端法兰水平线以上, 且高低压室法兰与容器高低端法兰相连接, 如图9 所示。



则变送器量程为L=Hρ1,, 零点迁移量为A5=h1ρ1-(h5-h4)ρ0.为了避免变送器在测量过程中出现死区, 必须使h1ρ1≥(h5-h4)ρ0,否则将会出现实际测量范围小于变送器检验范围的现象。最低测量液位时, 作用于变送器上等效静压差为△ρ1=h1ρ1-(h5-h4)ρ0=A5最高测量液位时, 作用于变送器上等效静压差为△ρ2=(h1+H)ρ1-(h5-h4)ρ0=Hρ1+A5式中 h4-变送器正、负压室中心线到容器高端法兰中心线之间的距离;h5-变送器正、负压室中心线到容器低端法兰中心线之间的距离。

变送器检验范围为△ρ=△ρ1~△ρ2=A5~(Hρ1+A5), 对应于变送器的输出( 若变送器为正作用) 为4~20 mA。