为什么零线和地线碰在一起会跳闸,合闸后就不通电了什么原因?

如题所述

因为一条电力线路不是你一个设备在使用,就存在线路损耗,在零线上就有了对地大概几伏到十几伏,甚至更高一些的电压,一旦零线地线短路,就是漏电电流,引起跳闸。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-01-28

你好:

1、请牢记:工作零线 N 是【带电的】,只是电压较低罢了:工作电流通过导线电阻会产生电压降(U =Ⅰ× R),工作电流越大、电压降就越高。

2、使用【漏电保护器】的负载,火线、零线【都要通过漏电保护器】的。如果零线与地线相碰,就会出现工作零线(电压稍高)的【电流】流向地线的现象,漏电保护器的零线电流减少,被误认为漏电,肯定就会掉闸了。

本回答被网友采纳
第2个回答  2020-01-28
零线和地线碰在一起,漏电保护器就会跳闸。排除故障后,要先按一下漏电保护器上的复位按钮,再合闸才能通电。
如果按上述步骤操作后仍没电,那就是这电闸的前面一级电闸也跳闸了。
第3个回答  2020-01-28
两种原因 城市 小区 的地线跟电表连接,发生漏电,电表那的电闸会跳

地线已经跟火线连在一起已经成为火线,再和零线碰那就是短路

漏电 后如果不处理,可能会导致电表加速计费 可以停止使用家里的所有电器,去看电表的脉冲灯 是否闪动 如果闪动而且频率很快 那就是在耗电