PLC的RUN指示灯不亮是怎么回事?

如题所述

plc run指示灯不亮问题的处理方法
1、故障现象:
一台设备采用q02h plc型plc控制,该设备机械部分安装完成后,开始传输程序。程序刚一传完,该plc的cpu上的“error”灯闪烁,“run”指示灯灭了。
2、故障分析与处理:
反复将plc的运行开关打开、关闭,故障依旧。在“stop”的状态下复位cpu。复位后,plc没有报错,但把开关拨到“run”状态,“error”灯就又开始闪烁了,并且“run”指示灯熄灭了。
分析该故障可能是和编写的程序有关,仔细的检查程序,发现有个除法运算,是sm400驱动的,但始终运行,而且这个除法运算中的除数是通过触摸屏赋值的。新设备还没有赋值操作,这个地址中的数值为0。当0作为除数时,在q02hplc中是不允许的,所以程序一运行,就会报错而停止。
修改程序,在赋值后,这条语句才能接通。修改程序后,重新上传到plc,结果在“run”状态下不再报警,程序运行正常。
探究的一般过程是从发现问题、提出问题开始的,发现问题后,根据自己已有的知识和生活经验对问题的答案作出假设.设计探究的方案,包括选择材料、设计方法步骤等.按照探究方案进行探究,得到结果,再分析所得的结果与假设是否相符,从而得出结论.并不是所有的问题都一次探究得到正确的结论.有时,由于探究的方法不够完善,也可能得出错误的结论.因此,在得出结论后,还需要对整个探究过程进行反思.探究实验的一般方法步骤:提出问题、做出假设、制定计划、实施计划、得出结论、表达和交流.
科学探究常用的方法有观察法、实验法、调查法和资料分析法等.
观察是科学探究的一种基本方法.科学观察可以直接用肉眼,也可以借助放大镜、显微镜等仪器,或利用照相机、录像机、摄像机等工具,有时还需要测量.科学的观察要有明确的目的;观察时要全面、细致、实事求是,并及时记录下来;要有计划、要耐心;要积极思考,及时记录;要交流看法、进行讨论.实验方案的设计要紧紧围绕提出的问题和假设来进行.在研究一种条件对研究对象的影响时,所进行的除了这种条件不同外,其它条件都相同的实验,叫做对照实验.一般步骤:发现并提出问题;收集与问题相关的信息;作出假设;设计实验方案;实施实验并记录;分析实验现象;得出结论.调查是科学探究的常用方法之一.调查时首先要明确调查目的和调查对象,制订合理的调查方案.调查过程中有时因为调查的范围很大,就要选取一部分调查对象作为样本.调查过程中要如实记录.对调查的结果要进行整理和分析,有时要用数学方法进行统计.收集和分析资料也是科学探究的常用方法之一.收集资料的途径有多种.去图书管查阅书刊报纸,拜访有关人士,上网收索.其中资料的形式包括文字、图片、数据以及音像资料等.对获得的资料要进行整理和分析,从中寻找答案和探究线索.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-09-14
PLC的POWER灯亮,而RUN灯不亮,就是没有运行程序。
1、PLC上的拨动开关,有没有拨到RUN,如果没有,就拨到RUN。
2、如果PLC拨动开关拨在RUN位置了,在线看看有没有程序,如果没有程序也不会RUN。
3、有程序,拨动开关也在RUN,可以用编程软件控制PLC运行。这个在硬件上将拨动开关拨到STOP,在拨回RUN也可以。
4、看报警ERROR灯亮不亮,如果报警灯亮了,说明报警了,报警时是不会运行程序的,所以RUN灯不会亮,先解除报警,重新运行。
5、看那程序里有没有停止PLC运行的指令,有些PLC做了一些比如催款之类的程序,时间到了控制PLC不运行。
6、如果以上都不是,应该就是PLC坏了。
望采纳。。。。。。本回答被网友采纳