电动机的额定功率为20KW,工作时的功率因数为0.73,这样求对电动机的无功补偿?马上说说~!
能否直接帮忙算下。把公式和数字套好计算过程。,谢谢~!
举报该问题
推荐答案 2011-06-06
可以并联电容器对电机进行补偿。
补偿前:P=20kw cosa1=0.73 则:sina1=0.683 无功功率 Q1=P * sina1 / cosa1 = 18.71Kvar
补偿后,假设将功率补偿到0。95
P=20kw cosa2=0.95 则:sina2=0.312 无功功率 Q2=P * sina2 / cosa2 = 6.57 Kvar
补偿容量Q=Q1-Q2=12。14 Kvar 取12Kvar
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/cW0R5dW0d.html
相似回答
功率因数
问题
答:
单台三相电动机补偿容量,应把电动机空载
时的功率因数
补偿至1为原则、若以满载时耗用
的无功功率
作为补偿依据,空载时必为过补偿。因此,补偿容量按下式计算:Q=1.732U*I0 式中 U——
电动机的额定
电压 kV I0——电动机的空载电流 A Q——
无功补偿
容量 kvar ...
无功补偿
原理
是
什么?
答:
⑵ 减少发、供电设备的设计容量,减少投资,例如当
功率因数
cosΦ=0.8增加到cosΦ=0.95时,装1Kvar电容器可节省设备容量0.52KW;反之,增加0.52KW对原有设备而言,相当于增大了发、供电设备容量。因此,对新建、改建工程,应充分考虑
无功补偿,
便可以减少设计容量,从而减少投资。⑶ 降低线损,由公式...
功率因数
计算公式
是
什么?
答:
功率因数(Power Factor)的大小与电路的负荷性质有关, 如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷
的功率因数为
1,一般具有电感性负载的电路功率因数都小于1。功率因数是电力系统的一个重要的技术数据。功率因数是衡量电气设备效率高低的一个系数。功率因数低,说明电路用于交变磁场转换
的无功功率