电线的绝缘电阻值,漏电怎么查,兆欧表怎么用

如题所述

把要测绝缘阻值的电线断开电源,拆开接线(从两端),用兆欧表的红表针接火线,黑表针接地线或(插入大地),以每分钟不低于120转的速度旋转兆欧表手把,测出来的绝缘电阻值为不小于每1KV工作电压1兆欧;对于照明线路不能低于0.5兆欧。以此类推检查每一根线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-05-29
把要测绝缘阻值的电线断开电源,拆开接线(从两端),用兆欧表的红表针接火线,黑表针接零线,以每分钟不低于120转的速度旋转兆欧表手把,测出来的绝缘电阻值为不小于每1KV工作电压1兆欧;对于照明线路不能低于0.5兆欧。
第2个回答  2011-05-29
两探针短接,
旋动把手发电,指针归零,表是好的,
两探针分别接电线,旋动把手发电,调整测量档位,观察合适测量档位时的指针示数。本回答被网友采纳
第3个回答  2011-06-06
设备先停电,再检查无接地装置,然后测量。
分别测其相间电阻和对地绝缘电阻即可。