对断路器的控制回路有哪些基本要求?

需要比较全面的答案! 急
我这里的断路器是指高压断路器! 对于它的控制回路一般有哪些基本要求?

  断路器控制回路六大基本要求
  对于一个符合标准的断路器来说,为了能够正确有效的控制回路,需要具备以下六大基
  本要求:
  (1)应有对控制电源的监视回路.断路器的控制电源最为重要,一旦失去电源断路器便无法操作.因此,无论何种原因,当断路器控制电源消失时,应发出声、光信号,提示值班人员及时处理.对于遥控变电所,断路器控制电源的消失,应发出遥信。
  (2)应有防止断路器"跳跃"的电气闭锁装置,发生"跳跃"对断路器是非常危险的,容易引起机构损伤,甚至引起断路器的爆炸,故必须采取闭锁措施.断路器 的"跳跃"现象一般是在跳闸、合闸回路同时接通时才发生."防跳"回路的设计应使得断路器出现"跳跃"时,将断路器闭锁到跳闸位置。
  (3)应经常监视断路器跳闸、合闸回路的完好性.当跳闸或合闸回路故障时,应发出断路器控制回路断线信号。
  (4)对于断路器的合闸、跳闸状态,应有明显的位置信号,故障自动跳闸、自动合闸时,应有明显的动作信号。
  (5)跳闸、合闸命令应保持足够长的时间,并且当跳闸或合闸完成后,命令脉冲应能自动解除.因断路器的机构动作需要有一定的时间,跳合闸时主触头到达规定 位置也要有一定的行程,这些加起来就是断路器的固有动作时间,以及灭弧时间.命令保持足够长的时间就是保障断路器能可靠的跳闸、合闸.为了加快断路器的动 作,增加跳、合闸线圈中电流的增长速度,要尽可能减小跳、合闸线圈的电感量.为此,跳、合闸线圈都是按短时带电设计的.因此,跳合闸操作完成后,必须自动 断开跳合闸回路,否则,跳闸或合闸线圈会烧坏.通常由断路器的辅助触点自动断开跳合闸回路。
  (6)断路器的操作动力消失或不足时,例如弹簧机构的弹簧未拉紧,液压或气压机构的压力降低等,应闭锁断路器的动作,并发出信号.SF6气体绝缘的断路器,当SF6气体压力降低而断路器不能可靠运行时,也应闭锁断路器的动作并发出信号。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2007-05-28
我今天考试就考的这道题,我就借花献佛了.
对断路器的控制回路应满足下列要求.
1断路器操作机构中的,合跳闸是按短时通电设计的,故在和跳闸完成后自动解除命令脉冲,跳闸回路,以防合,跳闸线圈长时间通电.
2合,跳闸电流脉冲一般应直接作用于断路器的合跳闸线圈,但对电磁操作机构,合闸线圈电流很大,须通过合闸接触器接通合闸线圈.
3无论断路器是否带有机械闭锁,都应具有防止多次合,跳闸的电气防跳措施.
4断路器即可利用控制开关控制手动跳闸合闸,又可由继电保护和自动装置自动跳闸于合闸.
5应能监视控制电源及合跳闸回路的完好性.应对二次回路短路或过负荷进行保护.
6应有反映断路器状态的位置信号和自动合,跳闸的不同显示信号.
7对于采用气压,液压和弹簧操作机构的断路器,应有压力是否正常,弹簧是否拉紧到位的监视回路和闭锁回路.
8对于分相操作的断路器,应有监视三相位置是否一致的措施.
9接线应简单可靠,使用电缆芯数应尽量减少.本回答被提问者采纳
第2个回答  2020-04-23
本来么条件苛刻、积分微薄,倒无所谓、相互学习麽。画一张图纸很简单。原想传给你,但看到“白痴滚远点···
”这句话。好忌讳,立将将图纸撕了。因鄙人既不想当英雄更不想当“白痴”。连再见亦不愿说!
第3个回答  2007-05-28
一般高压设备都是监测跳闸和合闸回路的,但低压断路器一般不监测回路,只要能指示其正确的分合位置即可