请教关于西门子如何超频工作
由于风机频率放在工频50HZ达不到设计规范的压差,只有通过调高频率才能实现压差(风机可以在60HZ下工作)。风机是通过DDC控制,设置 f 范围在0-55HZ ,同时变频器的设置也在频率范围在 5-55HZ,问题点:当DDC 控制在小于等于50HZ时,DDC与变频器可以实现同步显示,当DDC设置频率大于50HZ时,变频器f反而变小即低于50hz,请问两者如何能实现同步显示功效。
谢谢!

你把变频器的上限频率设定到100HZ,同时对应0-10伏模拟量输入,不过给你提醒,变频器超频运行电流是反比率下降的,而且是立方关系,要注意电机不要过载就是了追问

你好,问下电流成哪种关系?能否具体讲下,谢谢

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-06-02
变频器一般都有频率上限值,如果你要超频一定要把这个值改为你需要的上限值的。
第2个回答  2011-05-30
不能同步 风机功率不够 换个风机吧
第3个回答  2011-06-10
频率上限更改一下!
第4个回答  2011-05-29
不好意思,DDC是啥东东啊?没有听说过,说一下它的控制作用和原理!