如果3相4线 按单相电表 是不是算上互感器倍数还的乘以3啊

如题所述

呵呵 不是 是三块单相表的本月用电量之和乘以互感器的倍率,即为本月用电量。
例如
第一块 40度
第二块 50度
第三块 10度
假设互感器变比是 50/5 倍率10倍
40+50+10=100度
100度×10倍=1000度
本月用电量1000度追问

我的意思是 单算一个单相表 比说 某车间 动力是单相表 这一个月度数是10 互感器的倍数是50 该怎么计算的

追答

互感器变比,电源线流过的电流和互感器感应到的电流之比,如果变比是50/5,那么电源线流过50A的话,互感器感应电流是5A,同理电源线电流是10A,那么互感器就是1A。50A与5A相差10倍。电表的计算电流取的互感器的电流,所以算电量必须乘以10倍

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-06-12
应该是根号3吧
第2个回答  2011-06-12
是的
第3个回答  2011-06-12
如果3相是平衡的互感器倍数乘以3。