1P=735瓦 中央空调用电压是380V,72个千瓦 72000/380=190安倍 190/8=约是25平方毫米的铜线是缆

为什么190/8 那个8是什么 是不是所有的安倍都是/8的
比如120个千瓦就是120000/380=315安倍 315/8=39平方线吗 用那个电缆就叫39电缆吗 里面都是细线可以带动120个千瓦没问题吧
还有新装的电箱里面是200A的开关(25平方主线) 要接电房里面总电上 总电里面里面没有200A的开关 只有100A的 是不是不能接 必须要200A的开关 才能接

错了 看你什么工况的机器了,你的算法完全错误追问

中央空调千瓦 怎么算的 什么工况机器 分几类

追答

你说的千瓦是机器用电功率还是制冷量呢?三项压机跟三项电机一般一样的算法,正常1KW 1.7--1.8A这是风冷机器或者水冷常温机器,如果低温机器就小了,药水不一样用电量也不一样

追问

制冷的 比如要安装几台中央空调 大概是42个KW 怎么去算 是42000/380=110A 在用110/8=13平方线吗

追答

42X1.8=75.6A 用25平方线吧 25X4=100A
72X1.8=129.6用 50平方线

追问

那个1.8明白了 正常是X1.7-1.8是吧 后面那个25平方线是根据那里算出来的 25X4 那个4是什么
呵呵 请多费点心说说 谢谢啦
是 42000/(1.732X380X0.8)=79.7A 100/25=4 这4是电流吗?(100/16=6.25)100A 用16平方线可以吧 每平方过 的电流是6.25(正常电流不是5-8吗)
怎么我算72000/(1.732X383X0.8)=136.7A呢 50X4=200A大过136.7A
200/35=5.7电流 72000只能用35平放线吗 200/50=4 低于正常电流了 这样算正确吗

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-06-13
72KW 电流约150A 电路线缆需要35--50平方的铜缆。