33问答网
所有问题
三菱三菱FR-D700变频器如何设置外部启动与外部模拟量控制
您好! 咨询如何设置变频器FR-D700变频器为:1、变频器为外部启动 2、变频器为外部模拟量0-10V控制. 烦请告知详细的设定步骤!! 谢谢!
举报该问题
其他回答
第1个回答 2019-12-17
你好。设Pr73=0,Pr79=2,即可通过外部STF-SD给定正转启动,模拟量调频。感谢您对三菱电机自动化产品的支持。
欢迎拨打进入川北三菱免费技术论坛免费技术热线,获取进一步相关技术信息。
查看原帖>>
相似回答
三菱变频器FR-D700
切换为
外部
模式是电机不
启动
是什么原因?请问
设置
...
答:
在线路接对的情况下,设pr=3,“pu”和“EXT” 指示灯亮,这时转动旋钮,选择希望的频率,闪烁5秒左右按下SET键,设定频率;如不选则频率为0HZ,启动也不会转动。你可能没有设定频率,希望能帮到你。 如果无法设定,请将pr77=0,并在停机状态下设定参数。
三菱FR-D700变频器怎么设置
参数
答:
2. 通用磁通矢量
控制
,1Hz时150%转矩输出 3. 采用长寿命元器件 4. 内置Modbus-RTU协议 5. 内置制动晶体管 6. 扩充PID,三角波功能 7. 带安全停止功能
三菱FR-D700变频器
为面板操作模式时频率的
设定和
启停
如何
实现?
答:
频率设定通过其控制面板上右侧的旋钮来实现,
一般顺时针为增加频率,逆时针为减小频率;变频器的启动由按钮RUN键完成,停止则由STOP键来完成
。三菱FR-D700变频器 一、操作面板介绍 变频器上安装有操作面板,操作面板上有按钮、显示屏和指示灯,通过观察显示屏和指示灯,就可以对变颇器进行各种控制和功能设...
大家正在搜
三菱f800变频器设置启动设置
三菱f800变频器用外部按钮启动
三菱d700变频器设置
三菱变频器启动频率
三菱变频器手动启动
三菱f800变频器快速设置
三菱e700变频器单频率运行
三菱e700变频器怎么调频率
三菱D700变频器