只知道低压侧视在负荷要选两台变压器,并求高压侧功率因数。

例如:已经知道35/10.5KV低压侧进行无功补偿后的的视在负荷为8500KVA,选用两台6300KVA变压器并联运行,已知变压器的空载损耗,负载损耗,空载电流,但是不知道变压器的负载率,所以求不出高压侧的计算负荷。SC8-6300/35型号的变压器,要怎么做?有没有求功率损失的经验公式?

怎么不知道变压器的负载率呢?
不是已知了低压侧的负荷8500KVA吗?从变压器铭牌上可以看出它的阻抗电压的百分数,如果两台变压器的阻抗电压百分数基本相等,就近似认为平均分配好了每台4250KVA。如果相差较大,就用下式计算每台的负荷S1和S2:
S1 + S2 =8500
S1 / S2 = Uk2: Uk1
每台变压器的损耗 = 负载率的平方 * 负载损耗 + 空载损耗。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考