架空层人货梯施工方案

如题所述

住宅楼人货电梯设置方案
一、 概述
温州大厦人货电梯设于东南角处,其中心位置于1-C轴线上,距1-23轴线3300处。人货电梯基础做法:于-9.05地下二层底板上临时砌620*620砖柱子。由-9.05至-5.10板下,再由-5.100至-1.05板下。-1.05板上预埋-150*150四块钢板。安装人货电梯底架,再在其上安装整个人货电梯。待人货电梯使用完后,拆除后,再将砖柱子拆除。图1,平面图见图2。
二、 人货电梯结构简介:选择SC200
1、 底座与基架(底架)
基架与基础中预埋件相焊接。底座用螺栓连接在基架上,同时又与防护围栏下预埋件相连接。(见图3)
2、 导架
导架由标准节拼接而成,标准节为800*800。导架作为吊笼上下运行的导机,总高度为80M左右。标准节由钢管和角钢组焊而成,每节高度为1508mm,装有两跟齿条。标准节之间拼接采用螺栓连接。标准节与底座用螺栓连接。
3、 附墙架
附墙架将导架与建筑物相连。其中导架与过桥架之间的附墙架称为前支撑。前支撑一端与标准节的框架角钢用V型螺栓连接,另一端与过桥联杆连接。过桥架立杆与附墙架连接,采用口件连接,附墙杆与建筑物连接采用穿墙螺栓连接。
附墙架每二个楼层设一个。
建筑物与导架中心距离为L,L最短距1900,本工程为3200,满足此要求,而正常状态设置附墙架,不必另行考虑。见图4
4、 防护围栏
防护围栏安装于底座上,底座与预埋防护围栏下预埋件相焊接。
三、 620*620砖柱强度验算
人货电梯的基架尺寸为500*1120,通过350厚楼板,传于620*620砖柱。因为620﹥500无需对楼板进行冲剪计算,满足要求。
1、 人货电梯荷载计算
围栏重量 1225kg
吊笼重量 1482*2=2964kg
对重重量 1258*2=2516kg
吊笼载重量 2000*2=4000kg
导架总重量 191*80=15280kg
合计 25985kg
2、 砖柱强度验算
柱高L=3700,截面620*620cm2
砌砖Mu10,R=38kg/cm2
轴心受压 高厚比β=L/a=3700/620=5.96≈6
查表受压构件纵向弯曲系数=0.95
*A*R=0.95*62*62*38=138768kg=138.768T
KN=2.3*35.981=82.756T<*A*R=138.768T(满 足)
四、 施工要求
1、 底板内预埋件,铁脚弯钩伸于板内钢筋下。
2、 底架与预埋铁件焊接牢靠。
3、 砼板周围应有排水措施,应按施工现场电气技术要求加装接地装置。
供参考
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考