第1个回答 2011-06-03
A 硬件上:
1)两个DP连接器,如果只是彼此相连,即主站PLC,从站变频器,那么DP连接器的终端电阻都拔至ON
2)如果变频器有DIP开关,在关电时,设置好他的DP地址.全置ON或OFF时,可通过变频器参数设置
B)软件上:
1)Step7 组态,设置好PLC DP地址,变频器DP地址(与上面设置要相同)
2)step7中,设置好PLC到变频器之间通讯用的报文结构,即PZD1,PZD2.......依你应用来设定.
3)变频器中设置好DP 通讯报文,要与PLC对应
4)程序中,用SFC14,SFC15对变频器的报文进行读写访问
5)依据应用分解报文,如哪个对应起动等等.....
.....
.......
.....
真正要调通,必须有具体应用框架才说得清楚