管桩桩基检测方法有:静载试验法、钻芯法、反射波法。

1、静载试验法

主要有堆载实验和锚桩法两种,这是检测基桩竖向抗压承载力最直接、最可靠的试验方法,但存在基准桩的问题有时会被检测人员所忽视,容易出现基准桩打入深度不足,试验过程产生位移的问题。

2、钻芯法

钻芯检测能得到桩长、桩身混凝土强度、桩底沉渣厚度和桩身完整性的情况,并判定或鉴别桩端持力层的岩土性状,具有科学、直观、实用等特点。

3、反射波法

又称瞬态时域分析法,主要用于检测桩身完整性,以仪器轻便、现场检测快捷等优点成为了大多数检测机构采用的方法。

预应力管桩检测规范要求

1、桩身完整性检测

检测管桩桩身的完整性一般是用低应变反射波法检测,通过采集有代表性的波形,并对采集的波形进行科学准确的分析、判定来判断管桩桩身是否完整。

检测一般采取抽检的方式,一般要求柱下三桩或三桩以下的承台抽检桩数不得少于1根,总抽检数不得低于总桩数的20%,且不少于10根。

如果设计等级为甲级,或当地地质条件复杂,或者采用的是成桩质量可靠性较低的灌注桩,则要求抽检数量不低于总桩数的30%,且抽检数不得低于20根。

2、管桩承载力检测

对设计等级为甲级、地质条件复杂、桩施工质量可靠性低、采用的新桩型或新工艺或挤土群桩施工产生挤土效应等条件下的工程桩一般采用单桩竖向抗压承载力静载试验进行检测,同样采取抽检的方式,抽检数量不应少于总桩数的1%,且不少于3根。

当总桩数在50根以内时。不应少于2根。对不符合上述条件的工程桩一般采用竖向抗压静载试验进行承载力检测,抽检方式与上述一样。