33问答网
所有问题
断路器三相不同期标准
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-12-02
不应大于5毫秒。断路器三相不同期是指断路器各相间或同相各断口间分、合闸的最大时间差,当各相间的同期性要求未做特殊规定时,分、合闸不同期不应大于5毫秒,若三相不同期超标,将会造成线路或变压器非全相接入或切断,出现危害绝缘的过电压,甚至会发生爆炸。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/cWh5WPc0hPddWdcWcd.html
相似回答
断路器三相不同期标准
答:
标准:1、当同时举起放下左右手搭在母线上就相当于相间的同期,
按标准就是相间不同期的合闸(相当于左右手同时碰触到)不能超过5ms
,不同期分闸(相当于左右手同时放开)不能超过3ms,这是针对你左右两只手同步的情况。2、只有左手5跟手指头都握在母线上了就相当于左手(A相)完整合闸了,这时候按标...
vd4/12.12.32
断路器三相
分闸
不同期
,三相合闸不同期是多少
答:
三相
分合闸
不同期
一般要求值小于等于2毫秒。
发电机
断路器三相不同期
分闸、合闸时间应分别不大于下列哪组数值...
答:
《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T 5222—2005)第9.3.3条规定,
发电机断路器三相不同期合闸时间应不大于10ms
,不同期分闸时间应不大于5ms。
大家正在搜
断路器三相同期合格标准
高压断路器三相不同期标准
断路器不同期判定依据有哪些
三相合闸不同期标准
断路器三相触头不同期合闸
断路器三相不同期电流怎么算
三相不通气怎么算
真空断路器的回路电阻要求多少
真空断路器的分合闸电压是多少