1000A应该埋多大电缆

公司要从总电房拉一条电缆到车间,要走地下电缆沟,最大电流为1000A左右,请问要用怎样的电缆?截面多大?什么型号?埋电缆时需要注意什么问题?

用2组(YJV3*240mm2+2*120mm2) 埋线在较大的地沟要做桥架防止电缆在地沟底部让水浸泡,如果没有很大的建议用100mm 口径的PVC管穿管埋设
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-05-31
我看只能选YJV500MM2,或VV单芯铜电缆800MM2 380伏的低压,据我所知是没有1000安这么大载流量的电缆。对于由电缆供电低压设备,其负荷一般控制在250千瓦以下。
第2个回答  推荐于2018-03-06
一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。
一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。<关键点>
一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A4mm2BVV铜导线安全载流量的
这个要结合线路敷设形式而定,具体可参考电工手册中《导线安全载流量表》选择。
线路短、条件允许的话,可以采用单片80*6矩形截面母线(铜质汇流排);若需架空或明敷的话,可选用铜芯185平方*2;若是传输距离较远,还需要验证线路压降是否符合,可根据R=ρ×L/S,其中:
R:线路电阻
ρ:线路材料电阻率(采用铜芯电线,电阻率:ρ=0.0172)
L:线路总长
S:线路截面积
算出线路电阻,进而算出期间电压降;验证是否满足规范要求,若不满足,调整之。
在这个案例中,1000A的电流明显只有进户母线才能达到,单台设备或者局部供电都难以达到,作为进户母线必须采用铜排,普通的电缆难以长时间承受如此高的负荷。
如果局部供电的电流如此之大,有必要优化整个供电线路再进行配置。