C50的混凝土强度回弹平均达到多少啊

如题所述

水平方向检测的话,碳化1.0的混凝土平均值达到45.8以后换算混凝土强度时50.2MPa,碳化2.0的混凝土平均值达到48.4以后换算混凝土强度时50.0MPa,碳化3.0的混凝土平均值达到50.4以后换算混凝土强度时50.3MPa,泵送混凝土再另外增加系数。

在操作回弹仪的全过程中,都应注意持握回弹仪姿势,一手握住回弹仪中间部位,起扶正的作用;另一手握压仪器的尾部,对仪器施加压力,同时也起辅助扶正作用。回弹仪的操作要领是:保证回弹仪轴线与混凝土测试面始终垂直,用力均匀缓慢,扶正对准测试面。

扩展资料:

回弹值测量完毕后,在有代表性的位置上测量混凝土的碳化深度值,测点数不应小于构件测区数的 30%,取其平均值为该构件每测区的碳化深度值。当碳化深度极差大于2时, 应在每一测区测量碳化深度值。

用一弹簧驱动弹击锤并通过弹击杆弹击混凝土表面所产生的瞬时弹性变形的恢复力,使弹击锤带动指针弹回并指示出弹回的距离。以回弹值(弹回的距离与冲击前弹击锤与弹击杆的距离之比,按百分比计算)作为混凝土抗压强度相关的指标之一,来推定混凝土的抗压强度。

参考资料来源:百度百科--混凝土回弹仪

参考资料来源:百度百科--混凝土强度等级

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-28
水平方向检测的话,碳化1.0的混凝土平均值达到45.8以后换算混凝土强度时50.2MPa,碳化2.0的混凝土平均值达到48.4以后换算混凝土强度时50.0MPa,碳化3.0的混凝土平均值达到50.4以后换算混凝土强度时50.3MPa,泵送混凝土再另外增加系数。追问

碳化是什么意思,我看规范了有点不懂,我知道去掉最高三个数字最低三个,然后计算十个的平均值,然后怎么计算啊,好像还有什么系数啊,我的是泵送混凝土C50的弹的是水平面。

追答

碳化就是看混凝土的养护的水平,混凝土表面的氧化程度。养护的好碳化就小,养护的差,碳化就打,基本就这些换算系数了,能达到这样的要求,你的混凝土就合格,反正相反。
泵送系数要加的,C40-C60的泵送系数为0

追问

泵送系数是多少?

追答

不是告诉你C40-C60的泵送系数为0的吗,你再问还有意思吗

本回答被网友采纳
第2个回答  2011-05-31
无炭化需要44,
炭化0.5mm需要44.8
炭化1.0mm需要45.8
炭化1.5mm需要47.0
炭化2.0mm需要48.4
炭化2.5mm需要49.4

参考资料:混凝土强度换算表

第3个回答  2011-05-31
现在深圳质监站的监督员说C50回弹偏差比较大,上C50的要用抽芯法检测混凝土强度