  明敷布线

  即指室内没有装饰顶棚板,线路沿墙和楼层顶表面敷设,或室内有装饰顶棚板,而线路沿墙身和顶棚板外表面敷设,能直接看到线路走向的敷设方法,称明敷布线。

  暗敷布线

  指线路沿墙体内、装饰吊顶内或楼层顶内敷设,不能直接看见线路走向的称暗敷布线。在建筑施工中,室内照明插座、弱电线等穿管固定后,被浇筑在水泥板中,浇筑完毕后不可更改。在家装中,通常在墙上开槽走管线到插座或开关或小型电箱。需要穿过整个房间时,通常是在地面开槽走管线。也可以利用吊顶或屋顶阴角线走管线。

  明暗混合布线

  其特点是,一部分线路可见走向,另一部分线路不可见走向的敷设方法。如在一些室内装饰工程中,其电气设计,在墙身部分采取暗敷布线,进入装饰吊顶层部分则为明敷布线了。

  其中常用的敷线方法有绝缘导线直接敷线、穿管布线、线槽布线:

  直接敷线

  绝缘导线直接敷线在敷设时应注意两点:一是在屋内直敷布线应采用护套绝缘导线,其截面不应大于6m㎡,布线的固定点间距不应大于300mm;二是在建筑屋顶棚内、墙内、柱内严禁采用绝缘导线直敷或明敷布线,必须采用金属管和金属线槽布线。

  穿管布线

  绝缘导线穿管敷设,则注意其电压等级不应低于交流750V。

  一是明敷于潮湿环境或直接埋于土内的金属管布线,应采用焊接钢 管。明敷或暗敷于干燥环境的金属管布线,可采用管壁厚度不小于1.5mm的电线钢管或镀锌钢管。

  二是在有酸碱盐腐蚀介质的环境,应采用阻燃性塑料管腐蚀,但在 宜受机械损伤的场所不宜采用明敷。暗敷或埋地敷设时,引出地面的一段应采取防止机械损伤的措施;危险爆炸环境,应采用镀锌钢管;

  三是3根以上绝缘导线穿同一根管时,导线的总截面积(包括外护层)不应大于管内净面积的40%,2根导线穿同一根管时,管内径不应小于2根导线直径之和的1.35倍;