土方回填施工工艺标准是什么

如题所述

土方回填施工工艺标准:具备施工作业条件→材料进场→交监理部门检验并提交合格证和检验资料→隔热结构层铺设→地暖管铺设


→卫生间切槽、打孔、暖气片供暖管道安装→安装集分水器→安装膨胀缝→水压严密性试压→中间验收→回填1:2.5水泥砂浆覆盖层(3cm厚)→二次试压→验收。2、技术措施:为确保地暖管在施工中不受损伤,达到满意的使用效果,地暖施工必须有具备条件的作业面,这是保证地暖正常施工和质量的前提,同时也能保证工期。(1)作业面的控制:地板供暖施工应在内墙抹灰完毕,水暖、电气管线铺设完毕,施工地面清洁、平整,方能进行地暖施工。(2)施工现场控制:具备施工条件后,开始进入施工阶段,首先清理现场并封闭施工,除土建方配合外,不允许与其他施工单位同时施工,以确保安全及施工质量。(3)隔热材料安装:隔热材料采用聚苯乙烯板,密度20kg/m3,难燃B2级,厚度20mm。外观、规格符合设计要求,聚苯乙烯板之间相互结合要严密边锋挤满,,安装水平空隙间距≤5mm。(4)分集水器及箱体安装:分集水器(含连接件等)的材料为不锈钢SUS304-2B或铜质,内外表面应光洁,不得有裂纹、砂眼、冷隔、夹渣、凹凸不平等缺陷,供回水主管壁厚3mm,且上下供回水管路错位布置,应配有压力表和温度表、注水、放气等装置;分集水器上的支路阀门宜采用调节阀,方便操作与维修。分集水器保护箱体为了美观可暗装于墙内,材质为冷轧钢板,钢板厚度不低1.2mm,表面白色喷塑处理。(5)地暖管道安装前应检查管材的规格是否正确、有无外伤、有无杂质;管路走向必须符合设计要求,间距偏差≤±20mm,弯处半径要大于管材外径的6-8倍;直线段卡钉40-50cm一个,弯处20-30cm


一个;(6)膨胀缝及边角保温安装:面积超过30平方米的房间或房间长度超过6米时,设置伸缩缝,伸缩缝宽度为8mm,加热管穿过伸缩缝时,设长度为200mm的柔性套管。边角保温厚度同地暖隔热材料厚度。(7)若地面层上承受2T/m2以上荷载时,则应在地面供暖层上部设置钢筋网,该网应置于高出供暖管10mm处,网直径为_4-_6mm,网距150mmX150mm。注:钢筋网不宜直接与地暖管接触,否则会造成地暖管的损伤泄露。(8)施工过程中不允许重压已铺好的地暖管,更不允许有任何杂物进入地暖管内以防堵塞环路。3、试压验收:试压前要对系统进行冲洗,且对试压管道及设备进行有效的固定和保护。试验压力为工作压力的1.25倍,不低于0.6MPa,稳压1小时,压降≤0.05MPa,观察不泄为合格。在确定没有质量问题的情况下,通知监理或有关部门进行验收,验收合格后方可进行下道工序——回填水泥砂浆,回填过程中系统压力应保持在0.2MPa—0.4MPa,回填完成后进行二次试压验收。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考