防雷接地、静电接地如何汇集?在一个机房中只有一个预留的等电位箱,机房内的防雷、防静电接地线如何连接?

在一个机房中只有一个预留的等电位箱,机房内的防雷、防静电接地线如何连接?

首先测量下机房内等电位箱的接地电阻是否满足联合接地的要求,一般要求接地电阻应≤1Ω。满足条件的即可共用接地系统。

        具体做法详见GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》

以下摘录部分内容:

8.4 接地

8.4.1 电子信息系统机房的防雷和接地设计,应满足人身安全及电子信息系统正

常运行的要求。设计除应符合本规范外,尚应符合现行国家标准《建筑物防雷设

计规范》GB50057 和《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343 的有关规定。

8.4.2 保护性接地和功能性接地宜共用一组接地装置,其接地电阻按其中最小值

确定;

8.4.3 对功能性接地有特殊要求需单独设置接地线的电子信息设备,接地线及与

其它接地线绝缘;接地线与接地线宜同路径敷设。

8.4.4 电子信息系统机房内的电子信息设备应进行等电位联结,并应根据电子信

息设备易受干扰的频率及电子信息系统机房的等级和规模,确定等电位联结方

式,可采用S 型、M 型或SM 混合型。

8.4.5 采用M 型或SM 型等电位联结方式时,主机房应设置等电位联结网格,网

格四周应设置等电位联结带,并应通过等电位联结导体将等电位联结带就近与接

地汇流排、各类金属管道、金属线槽、建筑物金属结构等进行连接。每台电子信

息设备(机柜)应采用两根不同长度的等电位联结导体就近与等电位联结网格

连接。

8.4.6 等电位联结网格应采用截面积不小于25mm2 的铜带或裸铜线,并应在防

静电活动地板下构成边长为0.6~3m 的矩形网格。

8.4.7 等电位联结带、接地线和等电位联结导体的材料和最小截面积应符合表8.4.7 的要求。

参考资料:GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-02-21
看样子这些家伙都没有施工经验。。。。我来
你这个机房有2个接地,一个是防感应雷接地,一个是防静电接地(保护接地)。第一:把所有的防感应雷的接地接到汇流排上(一般是紫铜30*3);第二:把保护接地也接到汇流排(同上)上;第三:把两个汇流排用等电位汇流箱连接。 完毕,看不懂找我。
第2个回答  2011-02-18
都连接到等电位箱,防雷接地线尽量短而粗.