一个PLC控制系统如果需要数字量输入点37个,数字量输出点20个,模拟量输入口6个,模拟量输出端口

一个PLC控制系统如果需要数字量输入点37个,数字量输出点20个,模拟量输入口6个,模拟量输出端口2个。请给出两种配置方案。(1)CPU主机型号(2)扩展模块型号和数量

CPU选择西门子S7-200的226系列,机体本身含有DI:24个、DO:16个
需要添加数字量输入输出扩展模块EM223含有DI:16 DO:16
模拟量输入模块添加EM231 AI:8
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-09-04
1:主机。型号CP1H-XA40DR-A(AC220电源、DC输入24点、继电器输出16点、自带模拟量输入4点、模拟量输出2点 )价格2300左右。
2:20点输入输出扩展一个。型号CP1W-20EDR(12点输入,8点输出)价格600左右