三相电表一度等于二相电表几度。二相电是从三相电表上接的分表?

三相电表一度等于二相电表几度。二相电是从三相电表上接的分表?

三相表装了互感器算法就和单相不同了,三相表有倍率了知,比如:100/5,那么三相表出现的6度就要乘以20倍就是120度。不装互感器就是6度电。

单相电表计量三相电的电量,电量读取方式是直进式的连接电表的方式,读取电表上的数字乘以3,若通过互感器连接的电表要读取电表数字乘以互感器电流倍数再乘以3。

三相电表通过电流互感器连接方式连接的三相电表,电表的接线有10根接线,要观察连接的电流互感器的电流比,电流互感器的名牌上有,都是一个数字比5标出的,例如 100/5 150/5 等,电表上读取的数字乘以电流比就是计量的电量,精确的还要加上变损和线损。

扩展资料

注意事项

在实际工作中,供电员工接触的三相用电客户常是低压供电,使用的多为机械式三相四线电能表

当安装完电能表后,也能够做到通电检查电能表是否正转及转速是否正常,但往往忽略测试三相电压相序是否正确。

如果安装有无功电能表,可以通过观察无功表是否正转来判断相序的正确与否。但在只装有功电能表的时候,就不能凭电能表的正转来判别相序正确,因为当接入反相序时,三相有功电能表仍能正转。

所以,为了避免逆相序对三相电能表造成潜动及附加误差,故在安装好三相电能表后,要进行通电检查测试,并用相序表复测三相电压相序是否正确。若为反相序,可任意调换两相的进出线改为正相序。带互感器的电能表相序时,要注意同相的电压与电流要同时调换才正确。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-02-28

如果三相表装了互感器算法就和单相不同了,三相表有倍率了,比如:100/5 ,那么三相表出现的6度就要乘以20倍就是120度。不装互感器就是6度电。

三相四线有功、无功电度表该电磁元件为分离式结构,电压机芯采用整冲制的封闭型样片机芯,转动系统经过静平衡较准,其轴承是带有防震弹簧的双宝石结构,阻尼元件采用铝钴34磁钢,并用热磁合金片捉温度补偿。

电度表由电压,电流元件合成产生-移进磁场,使圆盘在其作用下转动,圆盘转速正比可负载电流的大小,达到计量电能的目的。

扩展资料:

安装与使用:

1、电表在出厂时经检验合格,并加封铅印,可安装使用,如无铅封或贮存过久,应请有关部门重新校验加封,方可安装使用。

2、电表应垂直、不倾斜安装在干燥通风的地方,安装电表的底板应固定在坚固耐火,不易振动的墙上,电表高度约1.8m左右。

3、按线路图接线,拧紧接线螺钉,并紧固一下端扭盒内连接板。

4、经互感器接入式电表其示数须乘以变比后,才是实际电能数。

5、一表一卡:用户持有的IC卡不能互换,遗失时应到供电部门(即售电处)补购一张。

参考资料来源:百度百科-三相电表

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-11-22
这位网友跟你说三相电表没有安装互感器的情况有一度算一度跟单相表一样计算,不相同的是三相收费跟单相收费有区别的。如果三相表装了互感器算法就和单相不同了,三相表有倍率了,比如:100/5 ,那么三相表出现的6度就要乘以20倍就是120度。不装互感器就是6度电。
网友所说的二相其实就是单相二线你称为二相,这是绝对错误的说法。本回答被网友采纳
第3个回答  2019-10-06
三相总表可否接三相分表